关于接地的问题,想问问大家。
我爱喝绿茶
2013年10月17日 13:06:25
来自于防雷减灾
只看楼主

民规:11.8.1 民用建筑宜优先利用钢筋混凝土中的钢筋作为防雷接地网 11. 8.9 当采用敷设在钢筋混凝土中的单根钢筋或圆钢作为防雷装置时,钢筋或圆钢的直径不应小于10mm。这个就说基础钢筋大于10就可以用于做基础了,一根也可以,是这样吗?还有一个问题:当不能利用钢筋混凝土中的钢筋作为防雷接地网(主钢筋小于10),要做人工接地基础的时候,大家水平接地体和垂直接地体都做了吗,我们总工说水平接地体可以闭合绕建筑一圈就可以不用做垂直接地体了,我没有能找到规范,大家这块是怎么做的啊

民规:11.8.1 民用建筑宜优先利用钢筋混凝土中的钢筋作为防雷接地网
11. 8.9 当采用敷设在钢筋混凝土中的单根钢筋或圆钢作为防雷装置时,钢筋或圆钢的直径不应小于10mm。
这个就说基础钢筋大于10就可以用于做基础了,一根也可以,是这样吗?


还有一个问题:当不能利用钢筋混凝土中的钢筋作为防雷接地网(主钢筋小于10),要做人工接地基础的时候,大家水平接地体和垂直接地体都做了吗,我们总工说水平接地体可以闭合绕建筑一圈就可以不用做垂直接地体了,我没有能找到规范,大家这块是怎么做的啊

免费打赏
我爱喝绿茶
2013年10月17日 13:07:39
2楼
以前一直没有好好看过这块,都是利用别人的图,别人怎么写的我就复制过来,惭愧啊,希望大家帮帮我。
回复
lingxuct
2013年10月17日 19:02:05
3楼
“当不能利用钢筋混凝土中的钢筋作为防雷接地网(主钢筋小于10)”是朋友对“民规 11. 8.9 条”的理解,个人可不是这样理解的。
回复
我爱喝绿茶
2013年10月17日 19:07:03
4楼
lingxuct 发表于 2013-10-17 19:02 “当不能利用钢筋混凝土中的钢筋作为防雷接地网(主钢筋小于10)”是朋友对“民规 11. 8.9 条”的理解,个 …您怎么理解的啊。
回复
我爱喝绿茶
2013年10月17日 19:30:41
5楼
lingxuct 发表于 2013-10-17 19:02 “当不能利用钢筋混凝土中的钢筋作为防雷接地网(主钢筋小于10)”是朋友对“民规 11. 8.9 条”的理解,个 …谢谢前辈指教。
回复
我爱喝绿茶
2013年10月17日 19:37:19
6楼
我感觉这个都是大家会遇到的问题,大家说说嘛。
回复
海夜风
2013年10月18日 00:40:44
7楼
基础钢筋埋深不够,比如不少多层建筑基础底板是没有钢筋的,是素混凝土基础,只有结构地梁有钢筋,而地圈梁中的钢筋埋深达不到室外地坪以下0.5m的埋深要求。这种情况下,按你总工说的做就可以了。
做法详国标图集03D501-4 《接地装置安装》 P14页

我们再看GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.4 接地装置
5.4.1接地体的材料、结构和最小截面应符合表 5.4.1的规定。利用
建筑构件内钢筋作接地装置应符合本规范第 4.3.5条和第4.4.5条的规定。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
我们看下4.3.5条,这是二类防雷的条文
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3.5利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定:

2) 当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于 4%及基
础的外表面无防腐层或有沥青质防腐层时,宜利用基础内的钢筋作
为接地装置。当基础的外表面有其他类的防腐层且无桩基可利用时,
宜在基础防腐层下面的混凝土垫层内敷设人工环形基础接地体。

3) 敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅为一根时,
其直径不应小于 10 mm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍
筋连接的钢筋时,其截面积总和不应小于一根直径 10 mm钢筋的截面积。
4利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不应小于 0.5 m,每根引下线所连接的钢筋表面积总和应按下式计算:......

5) 当在建筑物周边的无钢筋的闭合条形混凝土基础内敷设人工基础接地体时,接地体的规格尺寸应按表 4.3.5的规定确定。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.5条是三类防雷的条文,具体自已查下规范。

规范里已经叙述得很清楚了。

回复
我爱喝绿茶
2013年10月18日 08:56:33
8楼
海夜风 发表于 2013-10-18 00:40 基础钢筋埋深不够,比如不少多层建筑基础底板是没有钢筋的,是素混凝土基础,只有结构地梁有钢筋,而地圈梁 …做人工接地极的时候都没有在结构基础里加人工接地极,而是民规11.8.10 沿建筑物外面四周敷设成闭合环状的水平接地体,可埋设在建筑物散水以外的基础槽边。而03D501-4图集中在埋在基础里的接地极肯定用不了垂直接地体了。
回复
我爱喝绿茶
2013年10月18日 09:01:54
9楼
接地的图集我看的事08D800-8,你说的03D501-4 《接地装置安装》 P14页在08D800-8的102页。
11.8.4 垂直接地体的长宜为2.5m。垂直接地极间的距离及水平接地极间的距离宜为5m,当受场所限制时可减小。然后我看的图集是对应的08D800-8的97页.
回复
我爱喝绿茶
2013年10月18日 09:04:04
10楼
海夜风 发表于 2013-10-18 00:40 基础钢筋埋深不够,比如不少多层建筑基础底板是没有钢筋的,是素混凝土基础,只有结构地梁有钢筋,而地圈梁 …我们总工好像不让在人基础里做人工接地极。
回复
海夜风
2013年10月18日 09:07:22
11楼
实际施工中,一般都是按你总工说的那样做,我平时也是那样图,图集仅供参考:lol
回复

相关推荐

APP内打开