我设计并安排施工的悬挑脚手架(专家论证过了)
kekebo1978
kekebo1978 Lv.4
2013年10月17日 17:54:52
来自于建筑施工
只看楼主

无锡丰臣电子研发楼及电子车间工程总面积56000平方米,由一栋5层电子车间和2栋19层电子研发楼组成。研发楼层高3.10米。方案为第10层和第15层分两次悬挑。10层以下采用双立杆。采用品茗安全计算软件进行多次设复合后定稿。目前依然封顶5个月。 脚手架拆除完毕。下次奉上方案!

psb (10).jpg


psb (11).jpg


psb (12).jpg


psb (13).jpg


psb (14).jpg


psb (15).jpg


psb (16).jpg


psb (17).jpg


psb (18).jpg


psb (19).jpg


psb (20).jpg


psb (21).jpg


psb (22).jpg


psb (23).jpg


psb (24).jpg


psb (25).jpg


7)Z@4O13_S3X7GIM[_3T5_R.jpg

免费打赏
bailingniao_123
2013年10月23日 21:42:02
114楼
非常感谢楼主,现在正在做选调价施工方案,你的图片帮助了我,非常感谢!
回复
wangjiyiok
2013年10月23日 22:13:39
115楼
为什么要做专家论证?
回复
c54231125
2013年10月23日 22:53:22
117楼
很好,学习了
回复
下一个午后
2013年10月24日 08:17:58
118楼
kekebo1978 发表于 2013-10-23 11:26 首先是悬挑梁布置,在规范允许的立杆间距之内去布置悬挑梁。尽量不去碰柱子并且要确保和柱子之间的距离为 …很详细,受教了。谢谢lz
回复
下一个午后
2013年10月24日 08:18:45
119楼
kekebo1978 发表于 2013-10-23 11:26 首先是悬挑梁布置,在规范允许的立杆间距之内去布置悬挑梁。尽量不去碰柱子并且要确保和柱子之间的距离为 …很详细,受教了。谢谢lz
回复
玉树凌风
2013年10月24日 09:22:55
120楼
资料不错,图片清楚详细地反映了脚手架施工的全过程。谢谢分享!
回复
绝无神
2013年10月24日 09:24:54
121楼

学习了,谢谢楼主
回复
kekebo1978
2013年10月24日 10:26:01
122楼
fghm22 发表于 2013-10-23 17:58 这个型钢伸出来是做什么用的???啊????????(还要有字数限制,我就想说一个“啊?“)
回复
kekebo1978
2013年10月24日 10:32:40
123楼
wangjiyiok 发表于 2013-10-23 22:13 为什么要做专家论证?宜兴地区地方规定,凡悬挑脚手架搭设高度超过15米,落地式脚手架超过20米均要强制性要求专家论证。还有支模架超过5米也是要求强制专家论证。上述情况都被宜兴建筑工程安全监督者定位超过一定规模危险性较大的分部分项工程。
回复
zhenniu_
2013年10月24日 10:33:01
124楼
呵呵设计的是不错!是不是过于保守了呢?不经济啊!我是新手我想问一下砼建筑完之后的工字钢部位的钢筋应该这么穿过去?或是说这么布置呢?在施工过程中是否影响工期或是增加人力呢?值得吗?不过总体来说设计的不错,为安全着想!!