无锡丰臣电子研发楼及电子车间工程总面积56000平方米,由一栋5层电子车间和2栋19层电子研发楼组成。研发楼层高3.10米。方案为第10层和第15层分两次悬挑。10层以下采用双立杆。采用品茗安全计算软件进行多次设复合后定稿。目前依然封顶5个月。 脚手架拆除完毕。下次奉上方案!
无锡丰臣电子研发楼及电子车间工程总面积56000平方米,由一栋5层电子车间和2栋19层电子研发楼组成。研发楼层高3.10米。方案为第10层和第15层分两次悬挑。10层以下采用双立杆。采用品茗安全计算软件进行多次设复合后定稿。目前依然封顶5个月。



























125楼
zhenniu_ 发表于 2013-10-24 10:33 呵呵设计的是不错!是不是过于保守了呢?不经济啊!我是新手我想问一下砼建筑完之后的工字钢部位的钢筋应该 …从整个工期来看并不影响。悬挑式脚手架是对于高层或超高层施工的一种比较先进且成熟的工艺。关于您的问题,我还是不太懂。砼浇完哪里要穿钢筋的?
回复
126楼
kekebo1978 发表于 2013-10-24 10:36 从整个工期来看并不影响。悬挑式脚手架是对于高层或超高层施工的一种比较先进且成熟的工艺。关于您的问 …有一张图片工字钢不是穿过一道梁吗?那里的钢筋是这么贯穿的?
回复
127楼
zhenniu_ 发表于 2013-10-24 10:43 有一张图片工字钢不是穿过一道梁吗?那里的钢筋是这么贯穿的?呵呵专家论证是不假,但是他们只考虑的是安全不管你是否经济呢!
回复
128楼
zhenniu_ 发表于 2013-10-24 10:44 呵呵专家论证是不假,但是他们只考虑的是安全不管你是否经济呢!上翻的所谓抬口梁和设计院联系过了。可行。选调式脚手架立杆的间距是有规范要求的,和落地式脚手架不同,间距大悬挑梁集中荷载就大,从而必须选取更大的工字钢,而且大得很。我在计算的时候配合计算软件试算了很多遍,第一要考虑架杆的用量,第二还要考虑工字钢的用量,第三在上述试算的情况下保证安全。
回复
129楼
学习了
回复
130楼
设计的不错,
回复
131楼
是不错的方案,土建反边梁的开口,锚栓与土建的固定,也很费事;不过,也只有这么做才能保证作业平台的安全;
回复
132楼
不错 挺好的 以前站在楼下面看还在想那些伸出来的工字钢是如何固定的,今天算明白了:)
回复
133楼
正在做施工方案课程设计呢,这份资料太有帮助了,学习了,谢谢。
回复
134楼
设计的不错,向你学习了!!
回复