我设计并安排施工的悬挑脚手架(专家论证过了)
kekebo1978
kekebo1978 Lv.4
2013年10月17日 17:54:52
来自于建筑施工
只看楼主

无锡丰臣电子研发楼及电子车间工程总面积56000平方米,由一栋5层电子车间和2栋19层电子研发楼组成。研发楼层高3.10米。方案为第10层和第15层分两次悬挑。10层以下采用双立杆。采用品茗安全计算软件进行多次设复合后定稿。目前依然封顶5个月。 脚手架拆除完毕。下次奉上方案!

psb (10).jpg


psb (11).jpg


psb (12).jpg


psb (13).jpg


psb (14).jpg


psb (15).jpg


psb (16).jpg


psb (17).jpg


psb (18).jpg


psb (19).jpg


psb (20).jpg


psb (21).jpg


psb (22).jpg


psb (23).jpg


psb (24).jpg


psb (25).jpg


7)Z@4O13_S3X7GIM[_3T5_R.jpg

免费打赏
therrren
2013年10月21日 13:31:36
57楼
请问为什么不用三次悬挑 非要用2次下面在来个专家论证?
回复
yangjiangquan668
2013年10月21日 13:42:19
58楼
不错,学习啦!期待方案上传,好更好的学习学习!
回复
刚刚来了
2013年10月21日 14:07:59
60楼
能把图放在附件么???
回复
hll2118
2013年10月21日 14:34:41
62楼
安装工字钢时无外架防护?
回复
hll2118
2013年10月21日 14:35:18
63楼
楼梯处的处理欠考虑。
回复
major2013
2013年10月21日 16:12:01
65楼
悬挑不算太大,角部悬挑工字钢应该可以避开角柱,这样更合适。
回复
小泛泛
2013年10月21日 17:20:55
66楼
mayunlong6666 发表于 2013-10-18 16:58 真的不错,期待楼主奉献上方案,学习些具体做法,比如:锚固端的卡环是提前预埋的吗,外面白色的是不是预留 …那个PVC管好象不是为了这个吧,那个是用来自由移动钢筋的
回复
wdp0113035
2013年10月21日 19:46:40
67楼
锚固段是悬挑段的1.25倍以上,你的好像不够吧
回复
世界world2e
2013年10月22日 07:23:26
68楼
我在想,悬挑脚手架不落地的话,在结构设计方面,边梁是否需要考虑相关载荷
回复
清水村民
2013年10月22日 07:37:58
69楼
很好的现场图片,学习了
回复

相关推荐

APP内打开