无锡丰臣电子研发楼及电子车间工程总面积56000平方米,由一栋5层电子车间和2栋19层电子研发楼组成。研发楼层高3.10米。方案为第10层和第15层分两次悬挑。10层以下采用双立杆。采用品茗安全计算软件进行多次设复合后定稿。目前依然封顶5个月。 脚手架拆除完毕。下次奉上方案!
无锡丰臣电子研发楼及电子车间工程总面积56000平方米,由一栋5层电子车间和2栋19层电子研发楼组成。研发楼层高3.10米。方案为第10层和第15层分两次悬挑。10层以下采用双立杆。采用品茗安全计算软件进行多次设复合后定稿。目前依然封顶5个月。
![psb (1).jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/B0/2E/rBBhH11JHViABYLUAAAPsUnaP24151.jpg)
![psb.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (2).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (3).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (4).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (5).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (6).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (7).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (8).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (9).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (10).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (11).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (12).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (13).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (14).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (15).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (16).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (17).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (18).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (19).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (20).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (21).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (22).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (23).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (24).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (25).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![7)Z@4O13_S3X7GIM[_3T5_R.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
91楼
干这么多年达到你这样不多,老板太扣了不舍得花那么多钱投入,外架设计还不错。但是也有不足处外架慢、钢管没除锈、安全网不严、工人没带安全带
回复
92楼
xhr501141 发表于 2013-10-18 17:22 好的东西就是要分享,学习了宜兴环科园
回复
93楼
下一个午后 发表于 2013-10-20 09:46 设计时需要注意哪些问题呢?首先是悬挑梁布置,在规范允许的立杆间距之内去布置悬挑梁。尽量不去碰柱子并且要确保和柱子之间的距离为60以上(模板加木方)。要尽量保证悬挑梁间距基本统一,太多的间距种类不容易操作。尽量保证悬挑梁尺寸种类要少,不然也不好操作。在各个阴阳角位置应重点考虑再用3或4排立杆排数尽量少。然后对自己的设计采用安全软件区复核,安全或太安全则需要调整。需要计算的有两根立杆的悬挑梁计算、三或4根立杆的悬挑梁计算、连梁计算、斜支撑计算、钢丝绳只起保证措施,方案内要加入钢丝绳斜拉但不需要计算只作为安全储备。连墙件计算等等。
回复
94楼
zjp_36 发表于 2013-10-20 12:02 楼主,能不能把方案发上来。找找,去年5月份论证的,真的得找找
回复
95楼
只因梦见你 发表于 2013-10-21 13:31 请问为什么不用三次悬挑 非要用2次下面在来个专家论证?规范要求20米以上为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程要进行专家论证。宜兴要求是超过15米,我的工程层高3.1米,这样正好超了500,所以没有别的办法,只能参加论证。如悬挑次数太多,则浪费悬挑工字钢,不经济。10层以下为双立杆落地式脚手架也一并参加论证(宜兴市20米要论证)。
回复
96楼
hll2118 发表于 2013-10-21 14:35 楼梯处的处理欠考虑。确实,该处我想了很久,实在找不出办法,只能用一根钢梁横贯整个楼梯。
回复
97楼
major2013 发表于 2013-10-21 16:12 悬挑不算太大,角部悬挑工字钢应该可以避开角柱,这样更合适。避不开,原方案是避开的,但是避开以后造成连梁跨度太大,荷载太高。迫不得已穿柱而行,我是被逼的。
回复
98楼
mzmxfanjiaping 发表于 2013-10-21 17:20 那个PVC管好象不是为了这个吧,那个是用来自由移动钢筋的这个其实我是用了点小聪明,其实不符合要求的,我是想到时候拆除钢梁的时候,U型钢筋还可以回收重复利用。只要在拆的时候用小锤一敲,U型钢筋就掉到下一层了。不过该处我已经通过设计院对U型钢筋内进行了加强。
回复
99楼
wdp0113035 发表于 2013-10-21 19:46 锚固段是悬挑段的1.25倍以上,你的好像不够吧够的!1.25是我设计时的重要参数
回复
100楼
jswangtian 发表于 2013-10-22 08:17 这属于施工单位自己设计的吧?这个属于施工措施,有施工单位自行设计并通过监理认可有实行。
回复