我设计并安排施工的悬挑脚手架(专家论证过了)
kekebo1978
kekebo1978 Lv.4
2013年10月17日 17:54:52
来自于建筑施工
只看楼主

无锡丰臣电子研发楼及电子车间工程总面积56000平方米,由一栋5层电子车间和2栋19层电子研发楼组成。研发楼层高3.10米。方案为第10层和第15层分两次悬挑。10层以下采用双立杆。采用品茗安全计算软件进行多次设复合后定稿。目前依然封顶5个月。 脚手架拆除完毕。下次奉上方案!

psb (10).jpg


psb (11).jpg


psb (12).jpg


psb (13).jpg


psb (14).jpg


psb (15).jpg


psb (16).jpg


psb (17).jpg


psb (18).jpg


psb (19).jpg


psb (20).jpg


psb (21).jpg


psb (22).jpg


psb (23).jpg


psb (24).jpg


psb (25).jpg


7)Z@4O13_S3X7GIM[_3T5_R.jpg

免费打赏
kekebo1978
2013年10月23日 11:39:16
101楼
123400.00 发表于 2013-10-22 15:51 挑架很规范,螺杆预埋很准确,看来楼主在挑架上下了很大功夫,花了很大精力真是太了解我了,花了我很多的心血,专家论证的时候,5为专家一致认为他们论证了那么多悬挑架,我的图画的是最漂亮的。我说上学的时候如果一个学生学习不好,那么他只有在考试的时候把字写好才能多得一些分数。
回复
kekebo1978
2013年10月23日 11:40:10
102楼
高处能胜寒 发表于 2013-10-22 18:55 悬挑脚手架,材料都是新的,从图片来看,还算比较正规了,但是比较费钱,算租金都是很高的。甲方是环保工业的大厂,对于钢材的消耗量很大,在这个钢梁上面,我们没有花钱。
回复
oywf123456
2013年10月23日 14:31:20
104楼
悬空的工字钢和未悬空的比例差不多1:1了吧 这个不符合规范吧
回复
小泛泛
2013年10月23日 14:51:42
105楼
kekebo1978 发表于 2013-10-23 11:34 这个其实我是用了点小聪明,其实不符合要求的,我是想到时候拆除钢梁的时候,U型钢筋还可以回收重复利用。 …{:2_78:}佩服,但是我之前在做桥梁挂篮施工的时候他们也是这样搞的额。。
回复
yyjjff100
2013年10月23日 16:56:19
107楼
10层以下用双排落地脚手架是否满足规范要求,在陕西范围内落地脚手架不得超过24米,悬挑架不得超过4层标准层,并且你这个层高还高
不知道你们那里安监站是否要求
回复
林东
2013年10月23日 17:10:55
108楼
來兮 发表于 2013-10-17 20:46 好标准很安全楼主设计的不错,你说的更好啊
回复
泥浆
2013年10月23日 17:14:13
109楼
角柱避开柱子钢筋就好了,柱子一遍一根工字钢。
回复
被抛弃的小孩
2013年10月23日 17:27:13
110楼
工字钢通过了转角边缘构件的角部,,,这个不好啊,,,成都现在这个在优质结构上要扣分!!!!
回复
kekebo1978
2013年10月23日 17:41:27
111楼
yyjjff100 发表于 2013-10-23 16:56 10层以下用双排落地脚手架是否满足规范要求,在陕西范围内落地脚手架不得超过24米,悬挑架不得超过4层标准层 …落地式脚手架可以超过,但超过的话就属于“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程”必须组织专家论证。在宜兴只有对悬挑脚手架高度的要求,超过15米就是超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。
回复
fghm22
2013年10月23日 17:58:18
112楼
这个型钢伸出来是做什么用的???
回复

相关推荐

APP内打开