无锡丰臣电子研发楼及电子车间工程总面积56000平方米,由一栋5层电子车间和2栋19层电子研发楼组成。研发楼层高3.10米。方案为第10层和第15层分两次悬挑。10层以下采用双立杆。采用品茗安全计算软件进行多次设复合后定稿。目前依然封顶5个月。 脚手架拆除完毕。下次奉上方案!
无锡丰臣电子研发楼及电子车间工程总面积56000平方米,由一栋5层电子车间和2栋19层电子研发楼组成。研发楼层高3.10米。方案为第10层和第15层分两次悬挑。10层以下采用双立杆。采用品茗安全计算软件进行多次设复合后定稿。目前依然封顶5个月。
![psb (1).jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/B0/2E/rBBhH11JHViABYLUAAAPsUnaP24151.jpg)
![psb.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (2).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (3).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (4).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (5).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (6).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (7).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (8).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (9).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (10).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (11).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (12).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (13).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (14).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (15).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (16).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (17).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (18).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (19).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (20).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (21).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (22).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (23).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (24).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![psb (25).jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![7)Z@4O13_S3X7GIM[_3T5_R.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
101楼
123400.00 发表于 2013-10-22 15:51 挑架很规范,螺杆预埋很准确,看来楼主在挑架上下了很大功夫,花了很大精力真是太了解我了,花了我很多的心血,专家论证的时候,5为专家一致认为他们论证了那么多悬挑架,我的图画的是最漂亮的。我说上学的时候如果一个学生学习不好,那么他只有在考试的时候把字写好才能多得一些分数。
回复
102楼
高处能胜寒 发表于 2013-10-22 18:55 悬挑脚手架,材料都是新的,从图片来看,还算比较正规了,但是比较费钱,算租金都是很高的。甲方是环保工业的大厂,对于钢材的消耗量很大,在这个钢梁上面,我们没有花钱。
回复
104楼
悬空的工字钢和未悬空的比例差不多1:1了吧 这个不符合规范吧
回复
105楼
kekebo1978 发表于 2013-10-23 11:34 这个其实我是用了点小聪明,其实不符合要求的,我是想到时候拆除钢梁的时候,U型钢筋还可以回收重复利用。 …{:2_78:}佩服,但是我之前在做桥梁挂篮施工的时候他们也是这样搞的额。。
回复
107楼
10层以下用双排落地脚手架是否满足规范要求,在陕西范围内落地脚手架不得超过24米,悬挑架不得超过4层标准层,并且你这个层高还高
不知道你们那里安监站是否要求
回复
108楼
來兮 发表于 2013-10-17 20:46 好标准很安全楼主设计的不错,你说的更好啊
回复
109楼
角柱避开柱子钢筋就好了,柱子一遍一根工字钢。
回复
110楼
工字钢通过了转角边缘构件的角部,,,这个不好啊,,,成都现在这个在优质结构上要扣分!!!!
回复
111楼
yyjjff100 发表于 2013-10-23 16:56 10层以下用双排落地脚手架是否满足规范要求,在陕西范围内落地脚手架不得超过24米,悬挑架不得超过4层标准层 …落地式脚手架可以超过,但超过的话就属于“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程”必须组织专家论证。在宜兴只有对悬挑脚手架高度的要求,超过15米就是超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。
回复
112楼
这个型钢伸出来是做什么用的???
回复