如题,今天因机房水泵维修,所以要停机,发现其中一台螺杆机的停机压力为0.95Mpa,通过蒸发器的温度为25度,这机平时的高压为1.15Mpa,低压为0.5Mpa,保持状态时排气温度为68度,比其他的机子高压偏低,两耐震压力表已断开回路可以归零,感觉有点不正常,但又说不出那出问题了。请教各位大大这究竟是怎么回事?
如题,今天因机房水泵维修,所以要停机,发现其中一台螺杆机的停机压力为0.95Mpa,通过蒸发器的温度为25度,这机平时的高压为1.15Mpa,低压为0.5Mpa,保持状态时排气温度为68度,比其他的机子高压偏低,两耐震压力表已断开回路可以归零,感觉有点不正常,但又说不出那出问题了。请教各位大大这究竟是怎么回事?
2楼
没有人能说说嘛???
回复
3楼
制冷效果怎样,平时
回复
4楼
制冷效果比其他同期的机器差点,出风温度相对高2度,但加载,卸载状态时没有见过在油镜处有回液泡沫,其他相对正常的机器都会在卸载,加载时有轻微回液,不知道是这段时间气温低了,蒸发温度低,蒸发量不足导致还是其他原因。
回复
5楼
机组开机时高压11.5bar,低压5bar,基本正常啊。你9.5bar是停机时的平衡压力,也正常。至于机组高压略低于其他机组,可能冷媒量偏少一点,可以适当补充,补充后效果就和其他机组一样了
回复
6楼
当时我怀疑冷媒少了,已叫人加了,电流比其他机子稍高2A.
回复
7楼
冷媒少了加冷媒就可以解决问题了
回复
8楼
赞同此观点!
回复
9楼
此机组是什么节流装置,看看是不是节流装置有问题
回复