高规(2005): 6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。 问题1:这个窗间墙指的是各户之间吗?窗槛墙相临上下两层都挑出0.6米算出挑吗(凸窗形式)? 问题2:关于住宅划分防火分区的问题? 11+1单元式住宅,楼梯间为开敞楼梯间,每个单元每层建筑面积为250,11+1层总建筑面积为3000,大于二级建筑要求的防火面积1500,应该怎么样划分防火分区,如果从中划分为两个,开敞楼梯间又怎么分隔两个防火分区呢?还是每户为一个防火分区呢?
高规(2005):
6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。 问题1:这个窗间墙指的是各户之间吗?窗槛墙相临上下两层都挑出0.6米算出挑吗(凸窗形式)? 问题2:关于住宅划分防火分区的问题? 11+1单元式住宅,楼梯间为开敞楼梯间,每个单元每层建筑面积为250,11+1层总建筑面积为3000,大于二级建筑要求的防火面积1500,应该怎么样划分防火分区,如果从中划分为两个,开敞楼梯间又怎么分隔两个防火分区呢?还是每户为一个防火分区呢?
2楼
求教住宅怎么防火分区?
回复
3楼
很好,非常精辟的总结!
回复
4楼
11111111111111
回复
5楼
这怎么回答。。。
回复
6楼
1、窗间墙是指两单元之间两边的相邻房间两个窗户的窗间墙长度;上下层窗槛墙高度小于1.2时,飘出不应小于1M才能算飘出.
2、户门为防火门,每户为一个分区最简单。。。。。
回复
7楼
:victory::victory:
回复
8楼
高规有国标图示06SJ812,很清楚,能解答你的部分问题。11+1单元式住宅,楼梯间应为封闭楼梯间。
回复