同一个构件上能不能出现两种强度的钢筋?
xsmswfc
xsmswfc Lv.7
2013年10月18日 14:56:35
只看楼主

同一个构件上能不能出现两种强度的钢筋?比如说同一层的柱子或梁上能不能一段是3级钢筋,一段是4级钢筋?

同一个构件上能不能出现两种强度的钢筋?比如说同一层的柱子或梁上能不能一段是3级钢筋,一段是4级钢筋?
免费打赏
xsmswfc
2013年10月19日 08:37:50
22楼
qaz7889006 发表于 2013-10-19 08:10 是同一位置吗?降等级就得增加数量?你是怎样连接的?(学生)根据等强度代换,降低等级对应得数量应该是要增加吧!连接的话可以按照图集来做啊,11G101有的啊!
回复
xsmswfc
2013年10月19日 08:41:08
23楼
mkvedsvuyi 发表于 2013-10-19 00:30 看看混规4.2.3及条文解释谢谢!谢谢高手指点!我去看看!
回复
xsmswfc
2013年10月19日 08:50:05
24楼
我本平凡 发表于 2013-10-19 08:30 干嘛要给自己找麻烦呢根据现场实际情况,要求要进行局部的等强度代换!怎么办?
回复
kketchup
2013年10月19日 08:51:29
25楼
xsmswfc 发表于 2013-10-18 18:43 那工地上如果对同一颗柱子或梁要求进行等强度代换可以吗?比如说底筋,你全部换成同一强度的等强代换当然可以了。但是你假如把其中几根换成别的强度的钢筋就不可以
回复
追风看日落
2013年10月19日 11:18:07
26楼
kketchup 发表于 2013-10-18 16:06 应力=应变x弹性模量,钢材的弹性模量可以认为是一样的,根据平截面假定,应变也一样,当同一位置的钢材强度 …解释的很通俗易懂。
回复
wanglixin6181
2013年10月19日 11:35:16
27楼
两种钢筋的弹性模量相同,但在达到相应设计强度时的应变不同,若这两种钢筋在同一截面混用,如均达到强度设计值时其变形会不同,所以一般不宜同截面混用。如果一段是3级钢筋,一段是4级钢筋,只要满足强度与变形要求,是可以使用的。不同强度等级的钢筋应采用等强度代换,但应进行必要的计算(主要是正常使用极限状态验算)。
回复
wintown76
2013年11月04日 00:05:37
28楼
能。
情况一:同构件,不同受力区。互不干扰,如底筋vs面筋,纵筋vs箍筋。完全不用管强度差
情况二:同性能受力区,钢筋弹性模量接近,应变==应力,混同,保守计算可以按低等级(费点钱而已)
极限(屈服)状态,各自强度充分发挥。但一般不会这样自找麻烦
回复
c┲小乖
2013年11月04日 00:18:13
29楼


这种说法不认同,也不说不对只是不该这么去分析,这只是一个方面,还有一方面就是不同钢筋的强度与混凝土的粘接能力也是不同的,咱们不是说不能用多种钢筋配,只是说这样受力不是最理想的罢了,再者也不便于画图和施工。
回复
森林木
2013年11月04日 09:08:11
30楼
完全可以的,只是钢筋强度分别按计算,a1*fc*b*x=fy1*As1+fy2*As2
且界限受压区高度也应分别计算且取小值
回复
农民工
2013年11月04日 09:14:09
31楼
不赞成混用,强度不同,变形相近,会出现受力不同步的情况。高强钢筋发挥不出全部强度。
回复

相关推荐