本帖最后由 fallweed 于 2013-10-19 15:56 编辑 锅炉房全供热水,已建成,运行良好。流程图中,膨胀水箱有两条1 1/2寸管道接到循环水泵进出口,其中的一条又有1 1/2寸分支接到锅炉进水管,没有完全明白这种接法的目的。还有循环水泵从承压锅炉抽水,这样接感觉有问题。请大家帮我分析分析这几个问题,如有需要,我可以传现场照片。
本帖最后由 fallweed 于 2013-10-19 15:56 编辑
锅炉房全供热水,已建成,运行良好。流程图中,膨胀水箱有两条1 1/2寸管道接到循环水泵进出口,其中的一条又有1 1/2寸分支接到锅炉进水管,没有完全明白这种接法的目的。还有循环水泵从承压锅炉抽水,这样接感觉有问题。请大家帮我分析分析这几个问题,如有需要,我可以传现场照片。
12楼
学习了,这个
回复
13楼
yeluoxue 发表于 2013-10-20 21:10 水箱主要是用于给一次网定压用,按照图纸翻译,膨胀水箱位于锅炉房顶,循环泵停止时,水箱里的水从1管流至水 …您说的很有道理,除定压管保留外,另两条管子是不是用一个循环泵进出口旁通代替更好点?
回复
14楼
楼主着相了,水泵进口管1“防止锅炉超压,出口管1定压.循环水泵进出口旁通能防止锅炉超压么?
回复
15楼
先下来看看再说
回复
16楼
承压锅炉的出水口接水泵的进水口,估计锅炉和换热器这些设备都在一个机房里,一次换热的循环管路比较短,水泵的扬程不是很大,不会使锅炉的水形成负压而气化。膨胀水箱的循环管的一根接水泵出水管,以前没遇到过,据猜测,由于安装的水泵扬程不大,所以,膨胀水箱的循环管分别接在水泵回水管和出水管上,正好也可以达到循环,而且膨胀水箱的水也不会喷出来。
回复
17楼
下载不了,怎么搞的
回复
18楼
chendong-004 发表于 2013-10-28 14:38 承压锅炉的出水口接水泵的进水口,估计锅炉和换热器这些设备都在一个机房里,一次换热的循环管路比较短,水 …我也觉得循环水泵应该打水到锅炉。一次换热循环管就在锅炉间内,整个循环约二十几米。循环泵扬程只有8米。
回复
19楼
让我也来看看
回复
20楼
看了半天,没怎么看懂!
回复
21楼
先下载下来学习下!
回复