现遇到一个项目,工程已基本上完工了,但验收的时候提出了空调冷冻水管不能穿人防墙。希望大家给点意见
现遇到一个项目,工程已基本上完工了,但验收的时候提出了空调冷冻水管不能穿人防墙。希望大家给点意见
2楼
管道穿越人防防护结构需增加防护措施,一般可在防护结构内侧设置防护阀门,如是2个防护单元分割墙,则需在2侧设置
回复
3楼
管道穿越人防防护结构需增加防护措施,一般可在防护结构内侧设置防护阀门,如是2个防护单元分割墙,则需在2侧设置
回复
4楼
楼上说的已经比较到位了。
回复
5楼
学习了,飘过
回复
6楼
灬天蝎石榴木『 发表于 2013-10-19 20:25 管道穿越人防防护结构需增加防护措施,一般可在防护结构内侧设置防护阀门,如是2个防护单元分割墙,则需在2 …谢谢,可是空调冷冻水管350的管径,施工已经完成了,再加防护阀门很难