关于走廊排烟?
taste
taste Lv.2
2007年09月18日 17:08:57
来自于通风排烟
只看楼主

现有一长度40米内走廊,依据规范必须做排烟,我是否可以在两侧走道尽头各开一可开启外窗,以满足排烟要求,规范没规定非要机械排烟吧 ,和同时讨论了半天也没结果,望高人指教!!

现有一长度40米内走廊,依据规范必须做排烟,我是否可以在两侧走道尽头各开一可开启外窗,以满足排烟要求,规范没规定非要机械排烟吧 ,和同时讨论了半天也没结果,望高人指教!!
免费打赏
batti-09
2007年09月18日 22:21:58
2楼
没有规定好象
但是60以上肯定要机械排演
回复
taste
2007年09月20日 13:08:05
3楼
大虾们,都来帮帮忙啊!
回复
blackeye
2007年09月20日 18:58:38
4楼
当然可以自然排烟啊。我没看出这个问题有什么疑点。
回复
xpddnhj
2008年06月04日 20:43:59
5楼
要看你开窗面积了
回复
bj5945
2008年06月05日 09:37:32
6楼
只要满足自然排烟条件就可以了,满足是指两个方面,一是要有自然排烟的出口,二是出口的面积要符合规范的要求:)你的同事是什么看法可以说来听一听
回复
zqbxlk
2008年06月12日 13:22:15
7楼
60米的话,只要两端开开启窗的面积满足1%,就不用机械排烟,但要是中间有防火门的话,还要看看门的位置。
回复
luzi822
2008年12月18日 15:53:26
8楼

超过60m,自然通风面积1%?有何依据啊?
回复
new-hand
2008年12月18日 16:38:27
9楼
当然可以,根据高规8.2.2.3
回复

相关推荐