帮我看看这张应急照明系统图,至照明回路中的K线是控制线吗?控制应急灯的蓄电源电源吗?
帮我看看这张应急照明系统图,至照明回路中的K线是控制线吗?控制应急灯的蓄电源电源吗?
2楼
K线实际就是强启用的线,也就是该回路的相线,只是他必需直接接到灯源的最终接入点(绕开其他控制开关)。
回复
3楼
这应急灯是三线制的应急灯,灯具可控,不是平常见的那种双眼灯~
回复
4楼
应该不是接到蓄电池上面的,可能是直接到灯具,发生火灾后直接强启
回复
5楼
接触器回路接在开关的另一端头上的,,当火灾时强行点亮应急回路
回复
6楼
所以你得先看灯具是什么样的灯具,然后再考虑怎么样控制~
回复
7楼
强制启动点亮
回复
8楼
此图电器原件工作流程:消防中心控制室接到消防信号后启动消防模块常开点闭合-直流24V继电器线圈得电-继电器KA常开点吸合-KM交流接触器线圈得电工作-KM主常开点闭合-导通电源线-致使应急照明灯具强制点亮-以利人员疏散逃生。
回复
9楼
这种应急照明灯为平时可控,应急时强制点亮,不过控制开关需要双控翘板开关。
回复
10楼
强启线,消防时强行电量灯具
回复
11楼
这种应急照明灯为平时可控,应急时强制点亮
回复