干挂石材开裂问题原因分析
mx175600
mx175600 Lv.12
2013年10月19日 13:29:47
只看楼主

1.如图所示,平台地面采用塑木地板纵向无钉铺贴,周边干挂黄金麻花岗岩。纵向干挂石材完好,无异常。2.横向(短边)干挂石材开裂。3.从裂缝处可清晰看见内部钢架和角码。4.横向大部分石材出现开裂现象,且裂纹位置距塑木地板5-10公分,均在钢架处。5.图为塑木地板铺贴大样。分析:从图5可以看出,塑木地板的纵向缝隙远小于横向缝隙。室外温差较大,且完成时间为3月份,气温较低,到7、8月份气温升高,由于热胀冷缩,塑木地板纵向变形过大,而纵向缝隙较小,形成累计变形,从而顶住干挂石材,使其在钢架位置折断。

1.如图所示,平台地面采用塑木地板纵向无钉铺贴,周边干挂黄金麻花岗岩。纵向干挂石材完好,无异常。
IMG_2553.JPG
2.横向(短边)干挂石材开裂。
IMG_2554.JPG
3.从裂缝处可清晰看见内部钢架和角码。
IMG_2555.JPG
4.横向大部分石材出现开裂现象,且裂纹位置距塑木地板5-10公分,均在钢架处。
IMG_2556.JPG
5.图为塑木地板铺贴大样。
IMG_2557.JPG
分析:从图5可以看出,塑木地板的纵向缝隙远小于横向缝隙。室外温差较大,且完成时间为3月份,气温较低,到7、8月份气温升高,由于热胀冷缩,塑木地板纵向变形过大,而纵向缝隙较小,形成累计变形,从而顶住干挂石材,使其在钢架位置折断。
经验教训:1、铺贴时纵向应预留较大缝隙;2、可以沿地面短边铺贴,以减少累计变形;3、可在塑木地板完成面设置钢架,以抵抗变形应力。
以上纯属个人观点,如有不对,还请指教。


IMG_2553.JPG


IMG_2554.JPG


IMG_2555.JPG


IMG_2556.JPG


IMG_2557.JPG

免费打赏
cow1470412184802
2016年10月24日 17:48:00
22楼
路过,表示支持
回复
qq_1457506283000
2016年10月24日 19:29:12
23楼
地面伸进去,石材墙面压地面,不就解决了?
回复
吾爱歌
2016年10月25日 07:56:21
24楼
要满足缝宽的,还有就是缝宽间距
回复
枫叶下的温莎
2016年10月25日 15:03:01
25楼
工程中也是会遇到这种问题
回复
tjk1989
2016年11月04日 15:09:29
26楼
变形累计这么大? 当初没有贴边留升缩缝?请指教
回复
sj9080
2016年11月04日 21:41:27
27楼
塑木地板稳定性没有防腐木好,楼主分析的合理,可补充:
1、正常铺设需固定在角钢上或枕木上,不会有累计伸缩
2、长度方向建议留1-3mm缝,宽度方向建议留8-10mm缝,且每块需固定
3、靠墙收口,建议四周留10-20宽缝,或地板伸到干挂石材下,本方案不合适。
个人意见,仅作参考。
回复
小小柯吧
2016年12月07日 17:40:28
28楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
回复
cow1480298735813
2016年12月07日 18:39:20
29楼
感谢分享,收下了!
回复
dongchangel
2016年12月15日 09:33:07
30楼
第一次看到,经验呀
回复
cow1481629551306
2016年12月15日 12:53:32
31楼
规范说法应该更加严谨,不过厨房的排水一般设专用通气管几乎是很少的。
回复