DN300的管该用多大的刚性防水套管啊
hslhwd
hslhwd Lv.5
2013年10月19日 17:48:08
只看楼主

如题,急等,求救各位

如题,急等,求救各位
免费打赏
w-jwei
2013年11月01日 14:44:55
3楼
一般是大两号,具体看套管安装图集。
回复
thesilence
2013年11月01日 20:44:56
4楼
400的就行了吧
回复
王农勤
2013年11月02日 10:45:49
5楼
thesilence 发表于 2013-11-1 20:44 400的就行了吧DN300的管该用多大的刚性防水套管可采用DN350,另外,防水套管所需要留的洞口圆孔:直径为400mm,方洞:400*400mm.
回复
shengxinll
2013年11月06日 19:11:58
6楼
DN300的管就用DN300的刚性防水套管,标准图集里选一个DN300的刚性防水套管就行了,注意一定要注明是DN300刚性防水套管,最好再加上图集的标准号,因为该套管实际上用的是DN400的管,有不少施工单位往往会给埋错.
回复
kongno1
2013年11月07日 13:26:36
7楼
你就写DN300,按照图集去作
要不然会弄错
回复
yxdcb2008
2013年11月10日 15:11:14
8楼
有问题找图集呐!
回复
wglgpsr
2013年11月11日 18:57:57
9楼
DN300的管就用DN300的刚性防水套管
回复
wato92
2013年11月12日 16:29:19
10楼
按标准图集去选就好了
回复
bloodyyyl
2013年11月12日 16:31:57
11楼
DN300的管就用DN300的刚性防水套管,标准图集里选一个DN300的刚性防水套管就行了,注意一定要注明是DN300刚性防水套管,最好再加上图集的标准号,因为该套管实际上用的是DN400的管,有不少施工单位往往会给埋错.
回复
yangchundao
2013年11月12日 19:18:53
12楼
见图集01R409 或者02S403