请问高层(18层)剪力墙、梁、板、应该同时浇筑吗???
immunity007008
2013年10月20日 19:09:42
来自于建筑施工
只看楼主

我的问题是这样的:剪力墙、梁、板应该是同时浇筑吗?反正我们工地是一起浇筑的。一般十几个小时(200方左右)就将一层浇筑完成了。到了可以上人的时候,就放上一层的线。 上一次质检站的人说,正确的顺序应是先浇筑竖向构件剪力墙,在梁底下一定范围留下施工缝,完了扎梁筋、铺板筋。最后再浇筑梁板砼。算是完成了这一层的施工。听他这么一说,想起我几年前在一个工地见到的一个六层的纯框架结构,的确是这样做的,先浇筑柱子砼,留下施工缝,完了扎梁筋,铺板筋,最后是梁板砼一起浇筑,算是彻底完成本层结构层的施工。

大家进来讨论一下是不是非得按那人的做法了。

上传的图片是拆模后在层间相接的地方,不整齐,甚至有轻微的烂根现象,为了视觉美观一些,就刷黑了。

IMG10181643aa.jpg


IMG10181642aa.jpg

免费打赏
chengjun710
2013年10月29日 22:26:24
93楼
分部浇筑主要考虑的是模板开始加固,还有就是混凝土养护好了,一次浇筑可以的
回复
qq14926080
2013年10月29日 23:10:44
94楼
分开浇有什么特别的好处吗?那泵管喷的满板面都是砼,清理难度大,掉在施工缝处还要难清,到时候浇板的时候施工缝部位也不好处理。直接一次性浇筑,先浇墙、再浇板。
回复
xingyue018222
2013年10月29日 23:20:11
95楼
先浇筑竖向构件剪力墙,最后再浇筑梁板砼。主要是为了支撑,要是在一定的程度下一起浇筑能保证质量下,最好是一起浇筑,减少施工缝
回复
ppzhu0917
2013年10月29日 23:59:50
96楼
剪力墙砼强度和梁板不一样,你能处理就行
回复
苏醒
2013年10月30日 10:46:31
97楼
一次性浇筑有点难度吧
回复
56459142
2013年10月30日 10:55:50
98楼
如果混凝土强度不一,是要分开浇注的,其他没有硬性规定,随施工方便即可,
回复
jsmtja
2013年10月30日 11:15:20
99楼
常规都是一起的吧?
回复
gxbwt8888
2013年10月30日 12:47:21
100楼
主要安规范留施工逢,就可以了.
回复
xiaoshangming
2013年10月30日 15:38:54
101楼
按施工缝的留设的要求,应是在受力最小的部位,因此为提主结构的整体性,施工缝的尽可能少留,根据陈表来在一次讲座中讲过,在箍筋加密区最好是不留施工缝,但目前施工有难度,因此,个人觉得最好梁板柱一次浇筑。
回复
lys0529
2013年10月30日 15:56:27
102楼
我们现在做的项目正负零以上都是同一标号的砼,都是墙柱梁板梯一起浇筑的,监理质监站也没说啥:victory: