请问高层(18层)剪力墙、梁、板、应该同时浇筑吗???
immunity007008
2013年10月20日 19:09:42
来自于建筑施工
只看楼主

我的问题是这样的:剪力墙、梁、板应该是同时浇筑吗?反正我们工地是一起浇筑的。一般十几个小时(200方左右)就将一层浇筑完成了。到了可以上人的时候,就放上一层的线。 上一次质检站的人说,正确的顺序应是先浇筑竖向构件剪力墙,在梁底下一定范围留下施工缝,完了扎梁筋、铺板筋。最后再浇筑梁板砼。算是完成了这一层的施工。听他这么一说,想起我几年前在一个工地见到的一个六层的纯框架结构,的确是这样做的,先浇筑柱子砼,留下施工缝,完了扎梁筋,铺板筋,最后是梁板砼一起浇筑,算是彻底完成本层结构层的施工。

大家进来讨论一下是不是非得按那人的做法了。

上传的图片是拆模后在层间相接的地方,不整齐,甚至有轻微的烂根现象,为了视觉美观一些,就刷黑了。

IMG10181643aa.jpg


IMG10181642aa.jpg

免费打赏
梦900621
2013年10月22日 19:40:00
22楼
分开浇筑是正确的,但有很多地方为了赶工期或者省事就一起浇筑了
回复
hezicai1986
2013年10月22日 20:52:00
23楼
剪力墙、梁、板在砼等级相同时可以一次性浇筑,三种构件在砼等级不同时就分开浇筑
回复
建筑人
2013年10月22日 21:02:18
24楼
就是一次浇筑,也要有个顺序和时间间隔,施工规范规定:柱与梁板同时浇筑时,要待柱或者大体积梁浇筑混凝土沉稳一段时间后,在终凝前浇筑下次混凝土。这样做的目的是:要让柱或者大体积混凝土有收缩稳定的时间。
回复
jade_001
2013年10月22日 21:36:20
25楼
应该是整体浇筑最好,但是下部模板的支撑强度应足够大,保证施工质量。
回复
w80532594
2013年10月22日 21:47:17
26楼
各有好处吧
回复
yb363
2013年10月22日 21:59:17
27楼
我觉得层高比较高时,施工缝最好留在梁底,以确保柱底处浇捣密实,有梁钢筋时不好振捣,层高底的话关系不大。小弟遇见。
回复
泥浆
2013年10月23日 09:05:15
28楼
以前用大钢模的时候才是先浇筑墙体,然后支板模,浇筑板。木模墙梁板一起浇筑
回复
zyb15023265759
2013年10月23日 09:10:38
29楼
一般竖向承重构件混凝土强度等级与水平构件混凝土强度等级是不同的,而且浇筑顺序也是先竖向承重构件(墙、柱),再水平构件(板、梁)。
回复
qzxyzxyz
2013年10月23日 09:43:45
30楼
普遍做法是先浇筑竖向构件,留施工缝,最后再梁板一起整浇,竖向构件留沉降余地
回复
lgcllsf
2013年10月23日 09:53:02
31楼
正常程序是先浇筑 竖向承重构件,即先浇筑剪力墙,柱
只要支撑体系
回复

相关推荐