请问高层(18层)剪力墙、梁、板、应该同时浇筑吗???
immunity007008
2013年10月20日 19:09:42
来自于建筑施工
只看楼主

我的问题是这样的:剪力墙、梁、板应该是同时浇筑吗?反正我们工地是一起浇筑的。一般十几个小时(200方左右)就将一层浇筑完成了。到了可以上人的时候,就放上一层的线。 上一次质检站的人说,正确的顺序应是先浇筑竖向构件剪力墙,在梁底下一定范围留下施工缝,完了扎梁筋、铺板筋。最后再浇筑梁板砼。算是完成了这一层的施工。听他这么一说,想起我几年前在一个工地见到的一个六层的纯框架结构,的确是这样做的,先浇筑柱子砼,留下施工缝,完了扎梁筋,铺板筋,最后是梁板砼一起浇筑,算是彻底完成本层结构层的施工。

大家进来讨论一下是不是非得按那人的做法了。

上传的图片是拆模后在层间相接的地方,不整齐,甚至有轻微的烂根现象,为了视觉美观一些,就刷黑了。

IMG10181643aa.jpg


IMG10181642aa.jpg

免费打赏
方便面造型
2013年10月23日 11:56:19
32楼
看强度等级一样不一样吧
回复
gyygl2010
2013年10月23日 12:08:19
33楼
我这里是地下三层,柱子C60,梁板C35,用钢丝网隔开,一次性浇筑,先柱子,再梁板..
回复
mx175600
2013年10月23日 14:54:43
34楼
可以一起浇筑,为了减少施工缝。但如果剪力墙、柱的混凝土标号和梁板不一样的话,应该先浇筑剪力墙和柱(高标号),并在交接部位设置钢丝网,再浇筑梁板的低标号混凝土。
回复
gfw4919569
2013年10月23日 15:54:28
35楼
分开浇筑 间隔一个小时!
回复
weijianfeng7873
2013年10月23日 16:02:18
36楼
我们这里都是一起浇筑的
回复
青春永不言弃
2013年10月23日 16:29:00
37楼
15楼很威武啊!我说什么呢?
回复
jwm1988
2013年10月24日 08:59:34
38楼
学习学习..
回复
绝无神
2013年10月24日 09:26:23
39楼

学习了,谢谢楼主
回复
我本平凡
2013年10月24日 09:38:33
40楼
现场施工现场把握
回复
kc822
2013年10月24日 09:41:55
41楼
甲方施工员 发表于 2013-10-21 09:14 正常程序是先浇筑 竖向承重构件,即先浇筑剪力墙,柱只要支撑体系够硬,可以保证浇筑质量,一起浇筑也不是 …这个是对的
回复

相关推荐