我的问题是这样的:剪力墙、梁、板应该是同时浇筑吗?反正我们工地是一起浇筑的。一般十几个小时(200方左右)就将一层浇筑完成了。到了可以上人的时候,就放上一层的线。 上一次质检站的人说,正确的顺序应是先浇筑竖向构件剪力墙,在梁底下一定范围留下施工缝,完了扎梁筋、铺板筋。最后再浇筑梁板砼。算是完成了这一层的施工。听他这么一说,想起我几年前在一个工地见到的一个六层的纯框架结构,的确是这样做的,先浇筑柱子砼,留下施工缝,完了扎梁筋,铺板筋,最后是梁板砼一起浇筑,算是彻底完成本层结构层的施工。
大家进来讨论一下是不是非得按那人的做法了。
上传的图片是拆模后在层间相接的地方,不整齐,甚至有轻微的烂根现象,为了视觉美观一些,就刷黑了。
![IMG10181643aa.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/5C/35/rBBhH11H9kGAIoDBAABP4eOU7sw886.jpg)
![IMG10181642aa.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
73楼
本帖最后由 adornm 于 2013-10-27 17:34 编辑
没硬性规定,看自己需要情况决定吧? 砼标号,施工进度,施工难易度。
我之前就遇过,本来是柱梁板一起浇捣,但是设计把200宽的梁,上面设置3条25的钢筋,振棒下不去,导致蜂窝严重,而且柱子偏位严重,后来分开浇捣就解决问题了,而且分开浇捣,不用一次值班值那么长时间。
回复
74楼
质监站说得对,处于安全考虑,墙浇筑完了再做板和梁,有利于帮助你做的支撑。
回复
75楼
砼标号不同就要处理了!
回复
76楼
这个最好整体浇筑,施工缝能少留少留
回复
77楼
如果混凝土标号是一样的,你的支撑系统强大的话,振捣能力足够,可以的,但是要考虑好混凝土水化热产生的裂缝。如果混凝土不是一个标号,那必须要留施工缝,按规范步步施工。
回复
78楼
不管要不要一起浇筑,混凝土等级是要保证的
回复
79楼
质监站扯犊子,施工缝成因不是结构,是施工不可避免的间歇时的产物,既然你们能一次性连续作战直至完工,为何还要留缝?
回复
80楼
同意79#说法
回复
81楼
应按照工程情况。施工缝没必要留。都说是施工缝了,也就是施工中有些情况得留缝,从结构来讲,不留缝对结构是更好的。
回复
82楼
如果混凝土标号一样就可以一起浇呀,一起浇整体性还好,而且,少一道施工缝。
回复