请问高层(18层)剪力墙、梁、板、应该同时浇筑吗???
immunity007008
2013年10月20日 19:09:42
来自于建筑施工
只看楼主

我的问题是这样的:剪力墙、梁、板应该是同时浇筑吗?反正我们工地是一起浇筑的。一般十几个小时(200方左右)就将一层浇筑完成了。到了可以上人的时候,就放上一层的线。 上一次质检站的人说,正确的顺序应是先浇筑竖向构件剪力墙,在梁底下一定范围留下施工缝,完了扎梁筋、铺板筋。最后再浇筑梁板砼。算是完成了这一层的施工。听他这么一说,想起我几年前在一个工地见到的一个六层的纯框架结构,的确是这样做的,先浇筑柱子砼,留下施工缝,完了扎梁筋,铺板筋,最后是梁板砼一起浇筑,算是彻底完成本层结构层的施工。

大家进来讨论一下是不是非得按那人的做法了。

上传的图片是拆模后在层间相接的地方,不整齐,甚至有轻微的烂根现象,为了视觉美观一些,就刷黑了。

IMG10181643aa.jpg


IMG10181642aa.jpg

免费打赏
林东
2013年10月28日 16:20:20
83楼
现在的施工为了方便,在梁板柱的混泥土的标号相同时都这样搞。这样做的误差可能大一点点。
回复
pengyiwei
2013年10月28日 17:35:04
84楼
学习过了。
回复
houyanping33
2013年10月28日 18:35:06
85楼
好好哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈好
回复
houyanping33
2013年10月28日 18:35:39
86楼
好好哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈好
回复
houyanping33
2013年10月28日 18:36:59
87楼

同意14楼的看法:
回复
w527000895
2013年10月28日 20:04:24
88楼
咱们干施工的主要是求稳,不管如何赶进度什么的,有些东西要有保证:振捣是否到的了位,支模的难度,下层支撑的强度什么的,而且要考虑到工人们的施工难度,咱们都留,或者不留施工缝都是为大局出发的,关键做出来的作品要能满足硬性要求,不能出问题
回复
ajxq1981
2013年10月28日 20:42:07
89楼
同砼等级可以一次性浇筑
回复
njmwfydg
2013年10月28日 23:35:54
90楼
正确的顺序应是先浇筑竖向构件剪力墙,在梁底下一定范围留下施工缝,完了扎梁筋、铺板筋。最后再浇筑梁板砼
回复
fsomh01
2013年10月29日 12:44:35
91楼
缺乏现场经验的新手学习了
回复
设计小兵
2013年10月29日 13:02:53
92楼
因住宅层高较低,是可以一次性浇筑的。