如题4个五千瓦氙气射灯配电距离400米,走一路的话需要多大Yjv四芯电缆(tt),分两路的话需要多大电缆,射灯都是单项的。另外断路器设置多大呢?
如题4个五千瓦氙气射灯配电距离400米,走一路的话需要多大Yjv四芯电缆(tt),分两路的话需要多大电缆,射灯都是单项的。另外断路器设置多大呢?
2楼
用户: 计算结果: 截面 S = 95 平方
弯曲半径 R = 800 mm 电缆重量 W = 4349 kg/km
计算功率 Pjs = 20 kw 计算电流 Ijs = 35.75A
功率因素 Cos = 0.85 相位 : 三相 校正系数 = 0.9
1:按线路压降选择时,截面 S = 10 平方 满足
计算电压降 U% = 10.012 % < 线路允许电压降 = 15 %
U%= (1.7544x0.85+0.0850x1)x35.75x400x1.732/380*10
2:按灵敏度选择时,截面 S = 95 平方 满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 400.0m
1510.4m = 220V/(0.8252x1.3x50Ax10) > 400.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
3:按整定电流选择时,截面 S = 10 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
58.50 A=65.00Ax0.9x25.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
58.50A/1.1=53.18A>50A
回复
3楼
这个是不是太大了,瞬动倍数10倍啊!
回复
4楼
分一路的话 截面4*95 断路器80A
分两路的话 2*截面2*95 断路器80A
回复
5楼
我说的两路是,一路三相供电,我算下来,瞬动5倍。算下来也就50的。两路的话也才25.我这个是TT三相四线制,户外路灯同沟敷设的
回复
6楼
95的线50的断路器,应该是这样~
回复
7楼
看不懂,什么瞬动啊,什么压降的
回复
8楼
:lol说的不是太详细
回复
9楼
这么长的距离肯定有压降啊,而且压降不会小。
回复
10楼
YJV4*25mm2,4灯三相供电,如A相5KW ,B相5KW,C相10KW即可。