开槽未降水,导致塌方管涌,导致无法施工
结构老生
2013年10月21日 10:45:49
来自于工地图片
只看楼主

需要建一个3mX3m的钢筋混凝土工作井,深2.8m,因现场地表水较浅,施工时未采取降水措施,在用挖机开槽时,导致大面积塌方及管涌现象,导致无法继续施工,求解决方案,采取什么补救措施!!!

需要建一个3mX3m的钢筋混凝土工作井,深2.8m,因现场地表水较浅,施工时未采取降水措施,在用挖机开槽时,导致大面积塌方及管涌现象,导致无法继续施工,求解决方案,采取什么补救措施!!!

2013-10-21_09-57-53_914.jpg


2013-10-21_09-57-59_469.jpg

免费打赏
vip_changkong
2013年10月29日 14:55:30
73楼
我认为15楼的办法可行
回复
wanglixin6181
2013年10月29日 15:54:34
74楼
不知这个钢筋混凝土工作井是做什么及用的。
轻型井点降水应该可行,也可采用深井降水。因深度不大,算不上深基坑。
回复
zhangjiu1119
2013年10月29日 16:11:35
75楼
地堪没做好,方案没做好。
根据照片情况,初步方案:深层搅拌桩封底、周边搅拌桩+用钢板止水。注意做好抗浮措施,顶管也要注意流砂、涌水。
回复
brucelin88
2013年10月29日 16:43:30
76楼
谨言慎行。
回复
suyunmei0511
2013年10月29日 17:25:17
77楼
个人觉得还是降水吧,抽已经没有效果了。
回复
lyjhjd123
2013年10月29日 17:29:09
78楼
一定要顶起来啊
回复
a20131028a
2013年10月29日 17:32:52
79楼
是个不大的工程,停止开挖,就地抽水,抽干了再说。抽干了水再槽四周挖排水沟和集水井,接着抽抽到工作面下十公分二十公分的就行了,工程量并不大,没那么复杂。其它降水方法都晚了,再降水也不往槽下面走了,直接往槽壁上渗了,因为槽边土体真空已不存在了。
回复
ch782998781
2013年10月29日 19:29:04
80楼
看见大家的发言 学习了
回复
scwuzhao
2013年10月29日 20:36:29
81楼
采作截水沟
回复
ylfm
2013年10月29日 23:36:01
82楼
施工还真是不一样 很多现场情况
回复

相关推荐