开槽未降水,导致塌方管涌,导致无法施工
结构老生
2013年10月21日 10:45:49
来自于工地图片
只看楼主

需要建一个3mX3m的钢筋混凝土工作井,深2.8m,因现场地表水较浅,施工时未采取降水措施,在用挖机开槽时,导致大面积塌方及管涌现象,导致无法继续施工,求解决方案,采取什么补救措施!!!

需要建一个3mX3m的钢筋混凝土工作井,深2.8m,因现场地表水较浅,施工时未采取降水措施,在用挖机开槽时,导致大面积塌方及管涌现象,导致无法继续施工,求解决方案,采取什么补救措施!!!

2013-10-21_09-57-53_914.jpg


2013-10-21_09-57-59_469.jpg

免费打赏
shenjunqi
2013年10月30日 09:47:21
83楼
轻型井点降水或管井降水等,井点深度要低于基坑底部标高,方法较多但根据每个工程具体情况定。
回复
aery125313
2013年10月30日 09:48:27
84楼

增长知识了。学习。感谢楼主。
回复
chengtoucun
2013年10月30日 09:57:52
85楼
估计没地方可以排水的
回复
dosayno
2013年10月30日 10:09:15
86楼
建议周围做截水帷幕
回复
yipchiu
2013年10月30日 14:52:55
87楼
yx118 发表于 2013-10-23 17:22 在周边的水域与工作井之间开挖较深的水沟,在水沟里放置水泵抽水以切断地表水水源,如有地下水,再另设轻型 …此法可行啊!!!
回复
greencx
2013年10月30日 15:48:48
88楼
技术问题解答一下
回复
mzhstar
2013年10月31日 08:32:02
89楼
觉得沉井应该可以
回复
mzhstar
2013年10月31日 08:34:07
90楼
本帖最后由 mzhstar 于 2013-10-31 08:36 编辑

还是回填好,再做沉井吧
回复
keepmoving3451
2013年10月31日 10:54:04
91楼
我是来学习的
回复
thinkpad1138
2013年10月31日 12:44:09
92楼
yx118 发表于 2013-10-23 17:22 在周边的水域与工作井之间开挖较深的水沟,在水沟里放置水泵抽水以切断地表水水源,如有地下水,再另设轻型 …学习了,
回复

相关推荐