单回路240的绝缘架空铝线的载流量是多少类~要带20000的负荷,双回路可以么?

单回路240的绝缘架空铝线的载流量是多少类~
要带20000的负荷,双回路可以么?
免费打赏
一指慢
2013年10月21日 21:30:36
2楼
表述的不清楚。
“单回路240的绝缘架空铝线的载流量是多少类~”
载流量是多少类~??
“20000的负荷”,
是三相还是单相?电压等 级是多少?
回复
govelite
2013年10月22日 00:47:50
3楼
一指慢 发表于 2013-10-21 21:30 表述的不清楚。“单回路240的绝缘架空铝线的载流量是多少类~”载流量是多少类~??10Kv的电压,三相
回复
whhcan
2013年10月22日 08:30:39
4楼
进来学习一下!
回复
csijs
2013年10月22日 10:59:48
5楼
govelite 发表于 2013-10-22 00:47 10Kv的电压,三相应该是不够的,不用计算。
回复
govelite
2013年10月22日 20:34:55
6楼
csijs 发表于 2013-10-22 10:59 应该是不够的,不用计算。双回路也不够?
回复
yangong2013
2013年10月22日 22:19:49
7楼
240导线的载流量是600多,你10kv的不够
回复
gu848109
2013年10月26日 13:45:35
8楼
学习一哈:victory::victory::victory:
回复
govelite
2013年10月26日 14:27:57
9楼
yangong2013 发表于 2013-10-22 22:19 240导线的载流量是600多,你10kv的不够240的额定载流量是多少?怎么有的说是550,你说的是600多?哪位有一个相对官方的值~~~
回复
szh0111
2013年10月28日 15:37:29
10楼
我看到一个资料,JKLYJ-185的载流量为305A,估计240的要大一些,约350A。钢芯铝绞线LGJ-240的载流量在70度时为420A,80度时为520A,90度时为600A。综合所述,觉得应该在400A以下。