变压器安装方式为窄面推进,变压器为油浸变压器,变压器室的土建基础的方向是否正确,这样做的话,变压器本身的基础槽钢就和土建基础方向不一致了!!!

变压器安装方式为窄面推进,变压器为油浸变压器,变压器室的土建基础的方向是否正确,这样做的话,变压器本身的基础槽钢就和土建基础方向不一致了!!!

Unnamed.jpg

免费打赏
lingxuct
2013年10月21日 17:00:54
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-10-21 17:04 编辑

窄面推入,油枕向外,没有油枕的S12-M-xxx/10变压器,底下支撑的槽钢是高压套管向低压套管方向,就是宽面看是二条,与图中基础交叉!

给你个图片:
回复
ttiiee
2013年10月21日 17:05:03
3楼
lingxuct 发表于 2013-10-21 17:00 窄面推入,油枕向外,没有油枕的S12-M-xxx/10变压器,底下支撑的槽钢是高压套管向低压套管方向,就是宽面看 …那是不是变压器安装之后,地下的基础槽钢和土建基础成井字型,这样是没有问题的是吗
回复
ssqqugamd
2013年10月22日 09:41:47
4楼
我认为最重要的问题是变压器室大门要避免朝向“西”不利于变压器通风散热。
回复
xinye10
2013年10月22日 10:38:10
5楼
ttiiee 发表于 2013-10-21 17:05 那是不是变压器安装之后,地下的基础槽钢和土建基础成井字型,这样是没有问题的是吗是不是图集上就要求用井字型?
回复
wangyuhua917
2013年10月22日 11:07:43
6楼
学习了:):):):):):):)
回复
东方之狼
2013年10月22日 11:10:59
7楼
学习了。应该是没有问题的。
回复
lingxuct
2013年10月22日 11:15:35
8楼
ttiiee 发表于 2013-10-21 17:05 那是不是变压器安装之后,地下的基础槽钢和土建基础成井字型,这样是没有问题的是吗应该是整条槽钢安装在预埋钢板上的,II吧,不是井。
回复
helinhuzh3
2013年10月22日 13:40:43
9楼

下载学习,谢楼主分享:)
回复
jwssxyl888
2013年10月22日 15:16:59
10楼
是整条槽钢安装在预埋钢板上的,不是井。
回复
fitman
2013年10月22日 15:44:00
11楼
习惯是井字的,方便安装和调整,还通用不同厂家。
回复