新手小白望大神指导
qingshangshang
2013年10月21日 16:12:17
只看楼主

临水管道预埋规范好像找不到啊,一般消防临水埋地多少,用的什么规范,还有生活用水管道用的什么管材(埋地)

临水管道预埋规范好像找不到啊,一般消防临水埋地多少,用的什么规范,还有生活用水管道用的什么管材(埋地)
免费打赏
云飘飘
2013年10月22日 07:00:46
2楼
一般在防冻层以下,球墨铸铁管
回复
qingshangshang
2013年10月22日 07:56:03
3楼
云飘飘 发表于 2013-10-22 07:00 一般在防冻层以下,球墨铸铁管没有规定说要0.5或0.8之类的吗
回复
dx往前走
2013年10月29日 15:47:40
4楼
焊接钢管,PE管都可以,埋地冰冻层以下,0.7就可以
回复
super612
2013年10月29日 16:07:40
5楼
本帖最后由 super612 于 2013-10-29 16:09 编辑

一定要在冻土层以下,至于多深看你们那个地方的冻土层是多深了。山东一般50公分以下。另外在道路下面的话要在70cm以下。给水管材有球墨铸铁以及PE管道。至于临水管道一般就是采用PPR管就行,难道你还要用很长时间吗?