关于梁端负弯矩调幅系数
hxp114
hxp114 Lv.7
2013年10月21日 20:24:32
只看楼主

梁端负弯矩调幅系数是在高规里的规定,那么在非高层建筑的计算中这个系数是不是要改成1?

梁端负弯矩调幅系数是在高规里的规定,那么在非高层建筑的计算中这个系数是不是要改成1?
免费打赏
liqiang69126
2013年10月21日 20:36:31
2楼
都要的吧,梁端负弯矩减小,负筋少了,满足强柱弱梁,同时减少支座钢筋,便于混凝土浇筑。我只是新手,肯定有不对的地方
回复
樱花满开
2013年10月21日 20:41:02
4楼
首先,我们对结构进行分析时,会根据结构类型,构件布置,材料性能,受力特点以及破坏机理等选择合适的结构分析方法,不同的分析方法有不同的假设,因此也会对应不同的适用范围。结构分析方法一般主要有以下几种:
——线弹性分析方法,
——考虑塑性内力重分布的分析方法
——塑性极限分析方法
——非线性分析方法
——实验分析方法
弯矩调幅是建立在塑性内力重分布的分析方法的基础上的实际计算理论,是对超静定结构内力自平衡的一种预先判断,是“弹性内力,塑性设计”理论的实际应用。在理想的线弹性模型中梁柱的连接为刚接,即假设梁柱在受力变形前后保持不变。然而由于实际结构在受力过程中与理想模型有一定的差别,比如存在严重的应力集中,材料缺陷等,都会使节点处产生裂缝,以致刚度有所下降,。从而使梁端实际弯矩值降低,跨中弯矩值增大,梁内力出现重新分布现象。
进行弯矩调幅的具体意义:
(1) 追求与实际相符的受力
(2) 减小梁端负弯矩,可减小支座处负弯矩钢筋,改善结点区钢筋过于密集的状况,便于混凝土浇注,保证结点区的强度。
原则:按某一比例减小梁端弯矩;再按平衡条件求出增加后的跨中弯矩。
弯矩调幅系数:对于现浇式框架取0.8~0.9;对于装配式框架取0.7~0.8;
注意:
(1)先对竖线荷载作用下的梁端弯矩进行调幅,然后再与水平荷载作用下的梁端弯矩值进行组合;
(2)跨中截面弯矩设计值不应小于竖向荷载作用下按简支梁计算的跨中弯矩设计值的一半;
(3)弯矩调幅概念区别于“强柱弱梁”概念,强柱弱梁是基于塑性极限分析方法对结构延性储备的一种考虑,属于抗震概念设计的内容;
(4)对于直接承受动力荷载的结构,以及要求不出现裂缝或处于侵蚀环境下的结构,不得采用塑性内力重分布的分析方法;
(5)对于钢结构,不需进行弯矩调幅,因为钢结构设计分析一般采用塑性极限分析方法。
回复
农民工
2013年10月21日 20:43:09
5楼
弯矩调幅是为了支座配筋降低,也是一种塑性设计方法。适合所有框架结构。
回复
樱花满开
2013年10月21日 20:45:30
6楼
http://www.doc88.com/p-148610050890.html 这篇论文可以在线看看
回复
songhuiaaaa
2013年10月21日 22:34:15
7楼
非高层也要弯矩调幅!都要的
回复
songhuiaaaa
2013年10月21日 22:51:06
8楼
樱花满开 发表于 2013-10-21 20:41 首先,我们对结构进行分析时,会根据结构类型,构件布置,材料性能,受力特点以及破坏机理等选择合适的结构 …不错!非常清晰
回复
hxp114
2013年10月21日 23:00:29
9楼
樱花满开 发表于 2013-10-21 20:41 首先,我们对结构进行分析时,会根据结构类型,构件布置,材料性能,受力特点以及破坏机理等选择合适的结构 …学习了,谢谢
回复
王子涵
2013年10月21日 23:57:46
10楼
通过实体单元建模结果显示 应力最大处在跨中
回复
无间道
2013年10月22日 06:20:44
11楼
弯矩调幅适合所有框架结构,是为了支座配筋降低,也是一种塑性设计方法。
回复
无间道
2013年10月22日 06:22:05
12楼
樱花满开 发表于 2013-10-21 20:45 http://www.doc88.com/p-148610050890.html 这篇论文可以在线看看楼主推荐的文章,需要的下载积分不菲啊。
回复

相关推荐

APP内打开