洞口连梁上的的水平筋是按构造筋走还是抗扭筋呢?
小工一枚
2013年10月21日 22:01:31
只看楼主

我们图纸上并没明确表示是抗扭筋…如果按构造筋看待进入墙柱15d就可以了,可是按图集里的洞口连梁的图示来看要满足lae且≥600的!求老师告诉我,按哪种情况呢?

我们图纸上并没明确表示是抗扭筋…
如果按构造筋看待进入墙柱15d就可以了,可是按图集里的洞口连梁的图示来看要满足lae且≥600的!


求老师告诉我,按哪种情况呢?
免费打赏
miaotian001
2013年10月21日 22:47:23
2楼
抗扭钢筋要满足lae或la,受力钢筋要满足lae且≥600。将图纸传上来,让大家看看。
回复
小工一枚
2013年10月22日 00:06:50
3楼


图纸没显示洞口上LL的水平筋是构造筋还是抗扭筋…按梁的构造筋来说满足15d即可,按规范图集来说要满足lae且≥600
回复
无间道
2013年10月22日 06:19:22
4楼
一般没有标注的,可以不考虑抗扭的问题。
回复
小工一枚
2013年11月01日 07:17:19
5楼


嗯啊,图纸是没有标注连梁的腰筋是抗扭还是构造…可以根据图集里的洞口连梁的侧面来看腰筋是很长很长的!所以我们都要求按锚固和≥600来说!
回复
圆舞华尔兹
2013年11月01日 07:24:55
6楼
去单位问问咱们老总~
回复
清琴一诺
2013年11月01日 09:28:55
7楼

一般没有标注的,可以不考虑抗扭的问题。