经过上次几位高手的解答,根据规范,像安置房这类住宅,按照面积决定功率后,单相电,户配电箱断路器是2P。总电表箱那的开关用4P。请问:总电表箱那的开关是四级隔离开关还是断路器?其他问题1:若1,2层是商铺,分开计量,根据面具和需求,要三相电,那么户配电箱是3P断路器,商铺电表计量箱那的开关应该是3P还是4P呢?同样是隔离还是断路?问题2:单相电有一个小问题,比如我有两层,每层3户人家(分别是4KW,6KW,8KW),那么电表箱的PE该等于多少呢?
经过上次几位高手的解答,根据规范,像安置房这类住宅,按照面积决定功率后,单相电,户配电箱断路器是2P。总电表箱那的开关用4P。请问:总电表箱那的开关是四级隔离开关还是断路器?
其他问题1:若1,2层是商铺,分开计量,根据面具和需求,要三相电,那么户配电箱是3P断路器,商铺电表计量箱那的开关应该是3P还是4P呢?同样是隔离还是断路?
问题2:单相电有一个小问题,比如我有两层,每层3户人家(分别是4KW,6KW,8KW),那么电表箱的PE该等于多少呢?
一种是:L1:4 L2:6 L3:8 L1:4 L2:6 L3:8 PE=(8+8)*3=48KW
一种是:L1:4 L2:6 L3:8 L2:4 L3:6 L1:8 PE= (8+6)*3=42KW
我的理解是三相平衡问题,择优选42KW的?不过之前的系统图都是L1,L2,L3无脑下来的{:1_105:}
问题3:几个很小的办公房间,单相电,以前不懂,开关设成了3P,是否要紧?
问题4:KX的选择。我看了参考图纸,单户安置房,KX选1,COS选0.85,商铺同理。总电表箱那的KX根据图集表格来定。那KX选1是否太理想化了?
问题5:三层别墅问题(10年前造的),2,3层一般都是单相负荷,故PZ30用2P开关,一层客厅要三相空调,那一层PZ30三相电,空调自然是3级开关,但是旁边有一个4级开关,那是否意味着有户内有三相电的,户配电箱开关要用4P?那和商铺比较,到底是3P还是4P呢?另一点,这个别墅有个总开关箱,里面总开关3P,一层3P(和一层的层箱4P有出入?),23层没问题都是2P断路器。那一层到底是3P还是4P呢,在系统图的一层户配电箱内。
问题6:办公楼(3层)和车间开关问题。办公楼内每个房间单独一只PZ30,单相负荷房间用2P开关,有三相负荷的用3P?总箱用几P?
车间照明插座部分,插座一般采用插座箱3P,层箱用3P开关,总箱是3P还是4P呢?
问题7:箱子型号问题,PZ-30,40我知道,好像说是一般不超过30KW。还有一种箱子型号,XTD3A-2*10/M 这个2*10代表什么?怎么选择?这个箱子一般怎么用?我都当层箱用的。
12楼
帮楼主顶顶了~~~
回复
13楼
问题2:你三相平衡 42也不对啊 应该是36KW, L1 4KW L2 6KW L3 8KW 下一个 L1 就该接8KW L2 6KW L3 4 KW 这样就平衡了 如果不平衡 选最大的一相乘以三 8+4)*3=36
问题3:进线是三相就行
问题4:单户KX选1,总的就不要选1了,也就是用电设备少的时候 选1
回复
14楼
建筑电气 发表于 2013-10-23 08:42 问题2:你三相平衡 42也不对啊 应该是36KW, L1 4KW L2 6KW L3 8KW 下一个 L1 就该接8KW L2 6KW L3 4 KW …谢谢解释,问题3,进线我弄的是三相电,自然3P,不过我估计单相就行了…不过这是个独立的区域,不像住宅楼里面的,那本身进来的电应该就是三相吧?问题2的话,我是举了个例子,假设三相不平衡(数字在换下),那是不是按照我之前的思路,先凑尽量平衡,最大项尽量凑小一点?
回复
15楼
进楼处电源应有隔离开关,你问的问题太多了,回答复杂。
回复
16楼
:lol:lol:lol顶顶
回复
17楼
虽然同不懂说的什么好像很NB 的样子
回复
18楼
答:总电表箱处的开关应该属于“民用建筑的低压进线处”,应采用4P的剩余电流保护器(俗称的漏电开关)。并应根据用户条件确定动作于跳闸或发出信号。此处采用漏电开关主要是防止电气故障引起的火灾。
其他的问题1:若为TN-S系统,商铺处的进线开关,采用4P隔离开关或者3P断路器都可以,但采用3P断路器要注意考虑保护配合的问题。若商铺属于三相很不平衡的用电情况,中性线有可能过流很大的话,可以采用4P的断路器,但应采用N极安装过电流脱扣器的4P断路器。
问题2:楼上的已经有回答了。提个建议,单相配电时候要注意调整相序,保证三相尽可能平衡,然后取最大相功率的三倍作为总功率进行进线开关的选型。
问题3:三P开关,只用其中的1P来接就行了,另外2P空着不接。
问题5:问得太乱,不是很明白你想表达什么,你再重新描述下看看?
问题6:见本人上面的回答。
回复