关于进线3P和4P开关的选择。以及诸多菜鸟问题,望高手解答
tmsmt123
tmsmt123 Lv.7
2013年10月22日 06:20:31
只看楼主

经过上次几位高手的解答,根据规范,像安置房这类住宅,按照面积决定功率后,单相电,户配电箱断路器是2P。总电表箱那的开关用4P。请问:总电表箱那的开关是四级隔离开关还是断路器?其他问题1:若1,2层是商铺,分开计量,根据面具和需求,要三相电,那么户配电箱是3P断路器,商铺电表计量箱那的开关应该是3P还是4P呢?同样是隔离还是断路?问题2:单相电有一个小问题,比如我有两层,每层3户人家(分别是4KW,6KW,8KW),那么电表箱的PE该等于多少呢?

经过上次几位高手的解答,根据规范,像安置房这类住宅,按照面积决定功率后,单相电,户配电箱断路器是2P。总电表箱那的开关用4P。请问:总电表箱那的开关是四级隔离开关还是断路器?

其他问题1:若1,2层是商铺,分开计量,根据面具和需求,要三相电,那么户配电箱是3P断路器,商铺电表计量箱那的开关应该是3P还是4P呢?同样是隔离还是断路?

问题2:单相电有一个小问题,比如我有两层,每层3户人家(分别是4KW,6KW,8KW),那么电表箱的PE该等于多少呢?
一种是:L1:4 L2:6 L3:8 L1:4 L2:6 L3:8 PE=(8+8)*3=48KW
一种是:L1:4 L2:6 L3:8 L2:4 L3:6 L1:8 PE= (8+6)*3=42KW
我的理解是三相平衡问题,择优选42KW的?不过之前的系统图都是L1,L2,L3无脑下来的{:1_105:}

问题3:几个很小的办公房间,单相电,以前不懂,开关设成了3P,是否要紧?

问题4:KX的选择。我看了参考图纸,单户安置房,KX选1,COS选0.85,商铺同理。总电表箱那的KX根据图集表格来定。那KX选1是否太理想化了?

问题5:三层别墅问题(10年前造的),2,3层一般都是单相负荷,故PZ30用2P开关,一层客厅要三相空调,那一层PZ30三相电,空调自然是3级开关,但是旁边有一个4级开关,那是否意味着有户内有三相电的,户配电箱开关要用4P?那和商铺比较,到底是3P还是4P呢?另一点,这个别墅有个总开关箱,里面总开关3P,一层3P(和一层的层箱4P有出入?),23层没问题都是2P断路器。那一层到底是3P还是4P呢,在系统图的一层户配电箱内。

问题6:办公楼(3层)和车间开关问题。办公楼内每个房间单独一只PZ30,单相负荷房间用2P开关,有三相负荷的用3P?总箱用几P?
车间照明插座部分,插座一般采用插座箱3P,层箱用3P开关,总箱是3P还是4P呢?

问题7:箱子型号问题,PZ-30,40我知道,好像说是一般不超过30KW。还有一种箱子型号,XTD3A-2*10/M 这个2*10代表什么?怎么选择?这个箱子一般怎么用?我都当层箱用的。
















免费打赏
lipengfei2200
2014年03月14日 10:37:45
22楼
必须顶起
回复
loveguanfeng
2014年03月14日 11:14:25
23楼
问题6:厂房进行应该是4P的,上次用3P被审查师提了,说是为了更安全。
回复
zhili051
2014年03月14日 14:01:07
24楼
:lol:lol:lol有人帮忙写作业了

大哥 珍惜点时间学规范 看别人图纸 到现场看别人怎么做
回复
monatian
2014年03月14日 15:04:13
25楼
帮忙顶起
回复
co1462864553310
2016年05月30日 23:48:42
26楼
住宅通常采用T接,三米之内必须用断路器保护,有火灾监控采用3P断路器。
1)分开计量就要采用T接,同样要用3p断路器。通常不采用隔离开关,隔离开关不能带负荷开断。
2)这个可以做到三相平衡,不平衡要按最大负荷的三倍当作安装功率来选。
3)施工会帮你解决的,不用担心
4)KX要根据09技术措施或者使用率来选 通常在0.7~0.9之间
5)超过12KW的就要用4P断路器,上级电表箱用3P。
6)总箱都用3P,单相用1P,三相用3P。只有住宅要求断零线。
7)PZ-30是户内配电箱。厂家会有产品说明,告诉你箱子是几位的
回复
w3502127
2016年05月31日 09:16:04
27楼
学习了 。。。
回复
大同00
2016年05月31日 11:41:35
28楼
本帖最后由 大同00 于 2016-5-31 11:53 编辑


若断路器自带隔离功能,不必另设隔离开关;
若断路器无隔离功能,另设隔离开关时只能采用3P隔离开关;
进线总开关若采用断路器,只能采用3P断路器;
进线总开关若采用漏电断路器,应选用仅作用于信号带延时的3P4W漏电断路器,脱扣器代号4300A,既N极始终接通。

回复
weibo_1458203424845
2016年05月31日 12:52:53
29楼
断路器和隔离开关都可以
回复
老吉00
2016年05月31日 12:58:10
30楼
顶下 期待大神的解答
回复

相关推荐