对于电机回路,断路器的选择
我爱拼搏
我爱拼搏 Lv.11
2013年10月22日 08:58:55
只看楼主

额定电压为380V的电机功率为750w,启动冲击电流约为14A(一般为额定电流的4-7倍),断路器选择额定电压为10A的,是否合理,合理原因是什么,不合理原因是什么?

额定电压为380V的电机功率为750w,启动冲击电流约为14A(一般为额定电流的4-7倍),断路器选择额定电压为10A的,是否合理,合理原因是什么,不合理原因是什么?
免费打赏
阿克苏干
2013年10月23日 09:24:13
12楼
没有什么问题呀
回复
我爱拼搏
2013年10月23日 09:58:02
13楼
谢谢大家的回复,受益颇多
回复
扬州亿隆电气
2013年10月23日 15:25:26
14楼
..................................
回复
bjwyy2013
2013年10月23日 16:51:42
15楼
谢谢大家学习了
回复
mingyue198732
2013年10月23日 17:07:01
16楼
普通负荷选微断,消防负荷选塑壳断路器
回复
tyrone3000
2013年10月23日 19:00:51
17楼
mingyue198732 发表于 2013-10-23 17:07 普通负荷选微断,消防负荷选塑壳断路器求解释,为啥消防负载选塑壳断路器?
回复
tyrone3000
2013年10月23日 19:01:44
18楼
zigj 发表于 2013-10-22 09:27 不知道电机带的是什么负载。一般这样的电机额定电流在2-3A左右。1、如只有这样一个开关,微断吧,做短路和 …第一种和第二种电路有什么区别?哪种更好?
回复
tyrone3000
2013年10月23日 19:04:01
19楼
我爱拼搏 发表于 2013-10-22 11:26 zigj 发表于 2013-10-22 09:27 不知道电机带的是什么负载。一般这样的电机额定电流在2-3A左右。1、如只 …楼主能把全图发一下吗?电机电缆不需要N线,四线即可,750W额定电流是2A。
回复
自控
2013年10月23日 19:14:32
20楼
电缆选择也没有错啊,接触器线圈为220V就要用到零线。
回复
tianpeizhang
2013年10月23日 21:00:47
21楼
微型断路器的瞬时动作电流不仅要大于起动电流,保证可靠启动,还要能起到短路保护的作用,如果线路较长,电源容量不大,微型断路器尽量选得小些,4A应就可以了,最好计算一下短路电流。