额定电压为380V的电机功率为750w,启动冲击电流约为14A(一般为额定电流的4-7倍),断路器选择额定电压为10A的,是否合理,合理原因是什么,不合理原因是什么?
额定电压为380V的电机功率为750w,启动冲击电流约为14A(一般为额定电流的4-7倍),断路器选择额定电压为10A的,是否合理,合理原因是什么,不合理原因是什么?
22楼
施耐德里的电动机断路器里有功率对应表,0.75KW的选GV2-ME07C
回复
23楼
那我还是推荐你选择马达开关,比较安全施耐德GV2-ME额定值6.3-10A可调
回复
24楼
tangyong11 发表于 2013-10-23 19:14 电缆选择也没有错啊,接触器线圈为220V就要用到零线。控制回路和主回路是两码事,那个电缆的确选错了,不应该有N线
回复
25楼
我记得小电机,可以不用保护,轴流风机毕竟不是什么重要的东西
750W 完全可以选220v的
回复
26楼
zhou619 发表于 2013-10-23 22:45 那我还是推荐你选择马达开关,比较安全施耐德GV2-ME额定值6.3-10A可调唉,你一定要较真,如果一台泵用一个现场箱,请问N从哪里来啊,楼主的设计图又没有说明。
回复
27楼
海法马卡比 发表于 2013-10-24 01:10 控制回路和主回路是两码事,那个电缆的确选错了,不应该有N线你一定要较真,如果一台泵一个控制箱,N 线从哪里来啊,楼主又没有说明!
回复
28楼
起动电流是断路器必须考虑躲过去的
回复
29楼
10楼“老灰兔子”解释的好!!!
回复
30楼
断路器选择C65ND型的,D型是电动机专用的断路器,可以躲过电机的起动电流。你那图中2.5的5芯线,穿20的管子,有些紧。
回复
31楼
很正常啊,还能有比10A更小的么?