对于电机回路,断路器的选择
我爱拼搏
我爱拼搏 Lv.11
2013年10月22日 08:58:55
只看楼主

额定电压为380V的电机功率为750w,启动冲击电流约为14A(一般为额定电流的4-7倍),断路器选择额定电压为10A的,是否合理,合理原因是什么,不合理原因是什么?

额定电压为380V的电机功率为750w,启动冲击电流约为14A(一般为额定电流的4-7倍),断路器选择额定电压为10A的,是否合理,合理原因是什么,不合理原因是什么?
免费打赏
6plus
2013年10月24日 12:13:02
32楼
谢谢大家,我也学习了:lol
回复
wu402542616
2013年10月25日 09:11:48
33楼
看很多电机都是断路器加接触器加热继电器
回复
wu402542616
2013年10月25日 09:12:22
34楼
看很多电机都是断路器加接触器加热继电器
回复
豆芽
2013年10月25日 11:02:36
35楼

谢谢大家学习了
回复
刘小邦
2013年10月25日 11:04:33
36楼
路过,有高手,就不说话了
回复
tyrone3000
2013年10月25日 11:54:18
37楼
海法马卡比 发表于 2013-10-24 01:11 我记得小电机,可以不用保护,轴流风机毕竟不是什么重要的东西750W 完全可以选220v的重要不重要,要看场合!不能一概而论,风机一停,损失上万的多了去了!
回复
tyrone3000
2013年10月25日 11:55:15
38楼
tangyong11 发表于 2013-10-24 07:12 你一定要较真,如果一台泵一个控制箱,N 线从哪里来啊,楼主又没有说明!用PE线,而不是N线。
回复
tyrone3000
2013年10月25日 11:56:43
39楼
wu402542616 发表于 2013-10-25 09:12 看很多电机都是断路器加接触器加热继电器欧洲很多回路是用电机启动断路器(含有热继电器的功能)+接触器的,不用热继电器的。
回复
yy1267701
2013年10月25日 17:56:16
40楼
启动电流14A明显大了,是不是在试车的时候,风道没有关闭?导致负载增大,引起过载,跳闸?
回复
xinhan1986
2013年10月26日 17:20:45
41楼
楼主辛苦了 ,感谢楼主分享!
回复

相关推荐