空调末端风机盘管系统的优缺点
sentaijs
sentaijs Lv.9
2013年10月22日 09:25:04
来自于中央空调
只看楼主

中央空调末端产品都是我们日常比较关注的,因为它们与我们的生活息息相关,密不可分。风机盘管是其中最重要的空调末端产品,我们对它可不能小觑。风机盘管加独立的新风系统属于半集中式空调系统,由于其具有的优点:可独立控制室温,适用于面积较小的多房间;风量调节方便,可满足一般噪声要求;占用空间小,利于降低建筑层高。因此,该形式在工程中得到了广泛的应用。 但是也存在着两大缺点: ①易产生吊顶水患; ②因盘管藏污纳垢而滋生细菌。

②因盘管藏污纳垢而滋生细菌。
这两大缺点都缘于目前的风机盘管处于湿工况运行。当采用干工况运行时,可避免湿工况下盘管的表面积存湿垢、产生霉菌的问题,从而改善空调房间内的空气品质。同时,干工况下风机盘管空调系统由于不需要设置凝结水系统,可减少工程的造价,并可防止凝结水滴漏对建筑及装饰材料造成的破坏。近年来,随着国内外对室内空气品质的高度重视,特别SARS疫情之后,使人们认识到保持空调清洁干燥的重要性。因此,干工况系统的这些优点逐渐引起工程设计人员的重视。目前,国内外学者推崇空气处理“干湿分离”的方案,即新风与室内的湿负荷由单独的新风机组承担,室内的显热负荷由空调房间内的风机盘管承担,这是一条很好的新思路。但要实施这一方案,还面临着许多新问题的研究与解决。



免费打赏
wangyinuantong2013
2013年10月28日 20:34:10
22楼
合理的管理能避免湿工况运行
回复
hua_427
2013年10月29日 11:12:14
23楼
暂时学习下。。新手 啊。。。:P
回复
ewrtyu
2013年10月29日 13:25:03
24楼
公司新装的系统,新风机软管漏水没有发现,发现时吊顶都是水。盘管经常漏,滴滴答答,上去查也查不到明显漏点
回复
25694699
2013年10月29日 16:25:38
25楼
我们公司生产的温湿度独立控制溶液调湿机组就很好的解决这一问题,请百度搜索 格瑞空调
回复
c1131158460
2014年02月17日 08:51:47
26楼
很好的帖子,学习了,谢谢楼主....
回复
jm2031
2014年02月28日 22:36:00
27楼
好啊 紀啊
回复
lxtxzjy
2015年06月02日 22:46:41
28楼
只提了个点啊
回复
chi2334735
2015年06月03日 08:43:11
29楼
没探讨完吧??????????
回复

相关推荐

APP内打开