实际是按2.5设计的,模型、计算书里都是按2.5做的,但是结构说明里将卫生间活载写成2.0了算违反强条吗
实际是按2.5设计的,模型、计算书里都是按2.5做的,但是结构说明里将卫生间活载写成2.0了算违反强条吗
2楼
这算笔误吧,你的计算书可以帮你证明。
回复
3楼
违反强条被罚钱了么
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/titter.gif)
,荷载取值算强条吧
回复
4楼
这个笔误应该没有问题吧,计算书可以证明你怎么取值的...
回复
5楼
跟审图沟通,人家说不能归到违反一般条文,要不然他要被扣钱,晕。让我在回复里申明,实际已按2.5做了。这样还算违反强条吗??:@
所有直接间接证据都证明一个人清白,只不过他说了句“我杀人了”,而他所说的自己所杀的人还活得好好的,这样就能判定他触犯了刑法吗??
大家觉得我这个比喻恰当不?
回复
6楼
算;P难道应该算是错漏碰缺?
回复
8楼
不算,审图会提,修改过来就可以
回复
9楼
cty1364268668 发表于 2013-10-22 12:21 感谢楼主分享,很好的帖子思维好给力….你的思维也好给力。。。灌水也看看主题好不好~~~;P
回复
10楼
你的思维也好给力。。。灌水也看看主题好不好~~~
回复
11楼
不算吧,犯了小错误
回复
12楼
应该没问题
回复