本人新房装修,有一回路接了十个插座,一盏餐厅灯,两个壁灯。用的C20 30mA的施耐德漏电保护断路器。刚装完电工测试,这个回路所有插座,餐厅灯,壁灯,都是可以正常使用的。某天我在带壁灯开关的五孔插座上插了一个三头的线板,线板上没插任何负载。随后,我打开了壁灯开关,灯一闪该回路就跳闸了。我重新送上去,再开灯,还是会跳。送上去,再开另外一盏壁灯,也跳闸。后来把壁灯灯泡拆了重新扭上去装过,该回路就不跳了。所有插座,餐厅灯,壁灯都能正常使用。过了两个月,木工进场装柜子,一共装了三天。前两天,均使用该回路的插座插入用电设备进行工作,都没发生任何问题,第三天过来做事,突然出现跳闸现象,,一往插座上插电器,立马跳闸,该回路10个插座全部试验了一次,每个插座都如此,一插上东西,就跳,然后壁灯,餐厅灯,同样不能使用,一开灯,就跳闸。等于是这个回路完全不能承担任何用电。一用电,断路器就跳。已经排除了断路器故障,新换了同型号断路器在该回路上,一样会跳。电工不肯来修,说这种情况是找不到原因的。让我换不带漏保的断路器。但我很担心漏电问题。所以不敢贸然去换不带漏保的,怕以后出更大的问题。
电工说他的线路没问题,因为以前都能正常使用。但断路器也没坏。昨天我把该回路所有插座面板全部拆开检查,并没有发现接线有搭在一起,或者接错的情况。用电笔进行测量,火线有电,地,零线都没电。
箱子里的出线也测量过 ,火线有电,零线没电。
我现在完全不知道怎么去排除故障和维修了,请高人指点~
12楼
我处理了这种故障很多了,最好找块高精度的钳形电流表。用单开代替漏开供电(但要注意安全),如果进出电流不吻合就要跳。新房故障一般不复杂,故障情况:1,零线在施工中有破损,有部分电流通过了地线。这种情况较少见一般用的是PVC管护了的。:2这个支路地线接到了相线端或者零线上造成用插线板就跳(怀疑你的情况)。一般漏开的工作原理是只要进出电流不平衡就跳,建议你要按照这个基本原理来处理。这种故障在新房占绝大多数。
回复
13楼
曾经可正常使用过,证明L,N,PE线接的不错。故障可能的原因:1、L线和PE线有接触的现象,穿电线管时造成绝缘破坏,是否金属管?是否潮湿?。2、带壁灯开关的五孔插座及壁灯质量问题或安装接线紧固问题。
另外,干嘛把插座和壁灯等共有一个回路?