《桩基规范》2008关于桩基承台计算时,桩基承台的冲切和抗剪计算(柱下独立承台)与配筋无关吗?公式里面没有和配筋有关的信息。从概念上如何解释?
《桩基规范》2008关于桩基承台计算时,
桩基承台的冲切和抗剪计算(柱下独立承台)与配筋无关吗?公式里面没有和配筋有关的信息。
从概念上如何解释?
2楼
与配筋关系不大
回复
3楼
[code]
这么有意义的问题怎么没人回答呢?工程师别J8光埋头画图,对于建筑结构的基本理论和破坏机理还是应该有一定了解的。[/code]
回复
4楼
实际上抗冲切和抗剪是和配置钢筋有关系的(理论上),设计时公式中没有是考虑钢筋的影响,个人觉得原因如下:
仅考虑混凝土受剪和受冲切不考虑纵筋的作用,纵筋全部由受弯钢筋计算得到,这样设计表达式比较简单,便于工程应用,毕竟混凝土截面抗剪的效果比钢筋抗剪效果好。实际上,你所根据现有规范计算的钢筋,既能抗弯又能抗剪,对受剪而言,规范处理方式增大了剪切破坏的安全储备,剪切是脆性的,符合规范制定的理念
回复
5楼
tlwww 发表于 2013-10-28 12:58 实际上抗冲切和抗剪是和配置钢筋有关系的(理论上),设计时公式中没有是考虑钢筋的影响,个人觉得原因如下 …高人,说得很有道理啊。就当你对了,我信了。
回复
6楼
受教乐,谢谢
回复
7楼
相当充实的经历,如果喜欢纯粹的设计,那就勇敢尝试一下吧
回复
8楼
有关又无关 自己不看规范
有关是配筋提高抗剪 无关是截面限制条件与配筋无关
回复
9楼
有潜在的联系包括承台高度和桩间净距等
回复
10楼
有些提高,当安全储备了
回复
11楼
tlwww 发表于 2013-10-28 12:58
实际上抗冲切和抗剪是和配置钢筋有关系的(理论上),设计时公式中没有是考虑钢筋的影响,个人觉得原因如下 ...
很有道理啊,学习了
回复