约克水冷柜机几乎用的全是蛇形套管式冷凝器.用了几年以后系统老是走高压.用克垢洗了也没用.谁有这方面的经验请指教!!!
约克水冷柜机几乎用的全是蛇形套管式冷凝器.用了几年以后系统老是走高压.用克垢洗了也没用.谁有这方面的经验请指教!!!
2楼
没有这方面的经验,但是觉得是不是没有清洗干净啊。
也有可能,洗完之后是不是抽真空不合格,不凝气体堆积在冷凝器中了。
纯属假想,如果错了,还望楼主不要生气:)
回复
3楼
写了半天,居然掉线了,郁闷。
回复
4楼
看来还是清洗不彻底造成的,制冷系统出现换热效果差的原因不仅仅是水垢的原因,在清洗时应该根据系统材质不同,采用不同的药剂,对克垢的效果不是很清楚,除了需要清洗、剥离系统的水垢,目前磷的问题,是很多清洗公司和水处理公司不能解决的问题。再有很重要的是系统粘泥和细菌也是影响换热效果的重要指标。所以,建议楼主找一家实力比较强的清洗或者水处理公司给以清洗。
回复
5楼
套管式冷凝器是书呆子设计的产物,因为,除了用蒸馏水来冷却,其他水都会有不同的水垢产生,而化学除污是不能够彻底的,就像用洗洁精洗碗一样,必须借助抹布的机械力量才能够将油污清除,而套管式冷凝器是无法使用机械方法清污的。
当然,在特殊场合,没有办法使用常规冷凝器的地方,也只有使用它了。
回复
6楼
搞个小水箱,用水泵打循环,加个几瓶盐酸,进水口接个三通,通压缩空气,用空气冲,这样效果好,我用过,洗过之后制冷系统运行冷凝压力一切正常.
回复