消防风机的同时系数
childishchina
2013年10月22日 22:40:57
只看楼主

地下车库内,排风机兼事故排烟,补风机平时和消防时都用。如果一个分区着火,起动着火分区的消防排烟和消防补风。那么,着火分区的消防排风和补风,与其他分区的补风机和排风机同时运行,是否考虑同期系数。

地下车库内,排风机兼事故排烟,补风机平时和消防时都用。如果一个分区着火,起动着火分区的消防排烟和消防补风。那么,着火分区的消防排风和补风,与其他分区的补风机和排风机同时运行,是否考虑同期系数。
免费打赏
恶魔的脚印
2013年10月23日 08:55:25
2楼
这点容量 不考虑····
回复
zfhwlr
2013年10月23日 09:02:13
3楼
末端肯定是: ke=1,总柜可以来个 ke=0.9,0.8。
回复
zfhwlr
2013年10月23日 09:03:16
4楼
末端肯定是ke=1,总柜可以是 ke=0.9,0.8.
回复
开心老爸
2013年10月23日 09:37:06
5楼
同一个防火分区就是1
回复
liu8661497
2013年10月23日 14:10:56
6楼
不同的分区呢?楼主的问题应该是考虑风机的用电负荷吧?同时使用的系数是不是啊?
回复
wangyuhua917
2013年10月23日 14:41:59
7楼
功率加起来的也没多大:)
回复

相关推荐

APP内打开