一个大伙可能经常遇见的消防问题
wpeipei
wpeipei Lv.7
2007年09月18日 21:34:14
只看楼主

碰到个项目,我蛮迷惑的。项目基本是这样的:5层高多层住宅,1~2层是商场,商场每层面积1200平米,住宅入口和商场入口分开。当地水压30米,够2层消火栓充实水柱,市政两路DN150。我想这么设计:1~2层商场市政直接供水,当成常高压,不设置高位水箱;3~5楼住宅仅设置干式消火栓,门口设置水泵结合器,这样屋顶也不用设置屋顶水箱。大家看消防这么搞是否有问题。如果回帖请给依据啊,或者当地消防部门给的意见,大家一起讨论讨论。

2007年09月19日 19:11:11
2楼
顶起!!!没人对这个感兴趣吗?
回复
w-jwei
2007年09月19日 22:46:58
3楼
3-5层的住宅不用设消火栓吧!!
回复
wpeipei
2007年09月21日 19:12:34
4楼


如果按照建筑设计防火规范的要求,是一层设层层设的。
回复
eric.wang
2007年09月22日 01:27:46
5楼
屋顶水箱应该要设置,低规有前十分钟水量一说。
回复
kibo
2007年09月22日 08:32:18
6楼
下面做常高压,市政水压0.3mpa肯定够了,上面做干式消火栓规范是允许的.的确不用屋顶水箱了.这样考虑比较好.
回复
gzd-hefei
2007年09月23日 12:48:00
7楼
不知道楼主是怎么给这个建筑定性的,是住宅和商场统一考虑还是分别考虑,这个应该算公建吧,
建规8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;
个人认为不设屋顶水箱,设湿式消火栓(供消防软管用),不用配消火栓的水枪和水带,设水泵结合器,
回复
lbzkf
2007年09月25日 10:51:10
8楼

同意
回复
liuxbdy
2007年09月25日 17:01:03
9楼
常高压系统,是指详见规范P283;据我所知,全国很少有常高压系统(山城地区除外如重庆、攀枝花等)。所以就此工程来说,我基本可以断定决不是常高压,基于如下2点:1、水压满足,供水安全性是否满足?尽管有2路进水,是否是从城市管网的不同管段接出,有没有2处同时停水的可能?还有,城市管网在此位置是否为环状? 2、水量是否满足?常高压系统是指火灾时不需要使用消防车等设备,仅利用室内消火栓就可以扑灭火灾,能保证吗?所以此做法我认为不成立。
兄弟,请老实的按临时高压系统设置。
回复
liuxbdy
2007年09月25日 17:06:10
10楼
顺便说一句,据我所知现在好像已经不允许修底二框建筑,至少大、中城市应该都不行,不知道你们????
孤陋寡闻,哈哈。。。。。
回复
wpeipei
2007年09月25日 19:34:41
11楼


如果住宅出入口和商场完全分开,这个我认为可以分开考虑。规范对一个建筑内不同危险等级的地方也是允许分开考虑的。

地下的商场需要设置消火栓的。已然超过了5000立方的体积。就是住宅部分是否可以降低要求不是特别清楚。

回复