一个大伙可能经常遇见的消防问题
wpeipei
wpeipei Lv.7
2007年09月18日 21:34:14
只看楼主

碰到个项目,我蛮迷惑的。项目基本是这样的:5层高多层住宅,1~2层是商场,商场每层面积1200平米,住宅入口和商场入口分开。当地水压30米,够2层消火栓充实水柱,市政两路DN150。我想这么设计:1~2层商场市政直接供水,当成常高压,不设置高位水箱;3~5楼住宅仅设置干式消火栓,门口设置水泵结合器,这样屋顶也不用设置屋顶水箱。大家看消防这么搞是否有问题。如果回帖请给依据啊,或者当地消防部门给的意见,大家一起讨论讨论。

2007年09月25日 19:48:01
12楼

二托三的不可以是全框架的么?凭什么认定是"修底二框"?
回复
kibo
2007年09月25日 19:53:06
13楼

如果是水量完全满足的话,就是百米高层,临时高压一个分区,市政直供一个分区也没什么不可以.
两种功能的建筑物,上面是住宅的情况,住宅的消防按照住宅设计,建筑专业是这样,水专业也理应这样罢.
回复
banshanxue
2007年09月26日 09:05:46
14楼


那个规范上说的?请兄弟说明,小弟学习中。。。
回复
youwei_hi
2007年09月26日 10:40:26
15楼
不太理解楼主为什么这样设计?仅仅为了省一个高位水箱?我觉得如果这样的话,不如规矩做得了.
回复
yexinyou
2007年09月26日 14:48:50
16楼
1~2层是商场,商场每层面积1200平米
根据规范要求,你的商场就要做喷淋了,而你的市政压力就喷淋来将肯定是不够的,所有必须要加泵和水池。在北京商用面积小于1000的要加简易喷淋,要是大于1000的就要做喷淋系统的
回复
fuyouziji
2007年09月26日 16:30:56
17楼

按道理我同意版主的答复,要是消防部门审图员能同意就好了!
现在是秀才遇到兵,消防部门审图员认为市政水压就只能算0.1~0.15mpa。
另外人家用高规中的“7.4.1 室内消防给水系统应与生活、生产给水系统分开独立设置。”要求你,除非你是独立消防系统!
回复
xingli1981
2007年09月26日 17:05:38
18楼
商场是要设置喷淋的!再算一下水量,水箱是不可省的吧?而且你怎么保证常高压?
回复
sailorshi
2007年09月26日 17:14:00
19楼
小弟到此一游,纯属学习。
回复
koyye
2007年09月26日 17:19:30
20楼
为什么这样就不设水箱了呢?那么10分钟水量怎么来的.不设有什么依据吗?>
新手上路,求指教!
回复
pass40ji
2007年09月26日 19:55:15
21楼
乱搞啊 消防部门那些人懂个鬼啊 ,只是看你做没做?至于楼主做的这个东西,就不知道了
回复

相关推荐

APP内打开