碰到个项目,我蛮迷惑的。项目基本是这样的:5层高多层住宅,1~2层是商场,商场每层面积1200平米,住宅入口和商场入口分开。当地水压30米,够2层消火栓充实水柱,市政两路DN150。我想这么设计:1~2层商场市政直接供水,当成常高压,不设置高位水箱;3~5楼住宅仅设置干式消火栓,门口设置水泵结合器,这样屋顶也不用设置屋顶水箱。大家看消防这么搞是否有问题。如果回帖请给依据啊,或者当地消防部门给的意见,大家一起讨论讨论。
应该设置屋顶水箱,低规提出了
回复
23楼
哈哈,你让建筑把1、2层分隔成小于300平方米的商铺,那就是商业网点了,规范上可以当作住在处理了。
回复
24楼
住宅
回复
25楼
建规"8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:
2 体积大于5000m3 的...商店....等.
5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。"
条文说明"2 车站、码头、机场的各类配套服务建筑,展览馆、商店、病房楼、图书馆等,剧院、电影院、礼堂和体育馆等公共活动或聚集场所,使用人员多,应设置室内消火栓及时控火、灭火,防止造成较大人员伤亡和较严重的社会影响。考虑到各地经济发展不平衡等因素,规定.....商店...等建筑体积超过5000m3时,应设室内消火栓。在此规模以下时,可根据各地实际情况确定是否设置室内消火栓。4 规范规定超过7层(不含7层)的各类住宅,如单元式、塔式、通廊式以及底部设有商业服务网点的住宅,均应设置室内消防给水设施。根据住宅建筑内消火栓系统的实际使用情况,本规范对层数在7层或7层以下的建筑,主要采取加强被动防火措施和依靠外部扑救其火灾的途径解决。住宅建筑的室内消火栓可以根据地区气候、水源等情况设置干式消防竖管或湿式室内消火栓给水系统。干式消防竖管平时无水,火灾发生后由消防车通过首层外墙接口向室内干式消防竖管输水,消防队员白携水龙带驳接竖管的消火栓口投入扑救。有条件时,尽量考虑设置湿式室内消火栓给水系统。当住宅建筑中的楼梯间位置居中、不靠外墙时,应在首层外墙设置消防接口用管道与干式消防竖管连接。干式竖管的管径宜为70mm或80mm,消火栓口径应采用65mm。"
8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
条纹说明"8.4.4 本条规定了设置消防水箱的相关要求。
1 干式消防竖管系统平时管道内无水,灭火时依靠消防队向管道内加压供水。常高压给水系统一般能满足灭火时管道内以及建筑内任一处消火栓的水量和水压要求,可不设消防水箱。但当常高压给水系统不能满足此要求时,仍需要设置消防水箱。"
"建筑物内不允许有些楼层设置消火栓而有些楼层不设置消火栓,如需设置消火栓,则每层均应设置。对于单元式、塔式住宅,在楼梯间可设置干式消防竖管,消火栓口设在楼梯间供消防队员接水带使用,消火栓口可隔层设置,也可在楼梯休息平台设置,栓口的公称直径均应采用65mm。"
许多建筑物是没有专门的条文告诉如何做的,必要时把握规范原则,有什么不可以?
是不是也可以问一问:哪条规范不允许这样作了?这样做有什么危害?比起临时高压到底哪里不够安全?
回复
26楼
当地水压虽然实测是30m。但你跟人家签订协议的时候就不会在合同上说是30m的水压了。除非你能说服市政供水部门跟你确定的答复。否则免谈。
回复
27楼
对啊!3-5层的民用建筑不用设置消火栓吧!规范上有说明的!设置消防软管或水龙就可!
回复
28楼
住宅应该有消火栓的!
回复
29楼
面积1200要做自喷了,30米的水压保证不了自喷的水压吧
我想水箱可能还是省不了的
回复
30楼
4 任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2的地下商店;
不用做自动喷淋吧
面积不大于1500平方。
回复
31楼
我以为住宅部分可以不设置消火栓,商场是要设置喷淋的,再要根据当地消防部门的要求来做。把你的图纸拿到消防部门图审就知道了。
回复