碰到个项目,我蛮迷惑的。项目基本是这样的:5层高多层住宅,1~2层是商场,商场每层面积1200平米,住宅入口和商场入口分开。当地水压30米,够2层消火栓充实水柱,市政两路DN150。我想这么设计:1~2层商场市政直接供水,当成常高压,不设置高位水箱;3~5楼住宅仅设置干式消火栓,门口设置水泵结合器,这样屋顶也不用设置屋顶水箱。大家看消防这么搞是否有问题。如果回帖请给依据啊,或者当地消防部门给的意见,大家一起讨论讨论。
1~2层做常高压,市政水压0.3mpa肯定够了,上面做干式消火栓规范是允许的.的确不用屋顶水箱了.
但是当地能确定给你0.3MPA吗?这个是关键
回复
33楼
商场和住宅都要设消火栓系统
面积不大于1500 平方可以不用设喷淋
由于只有五层,市政压力可以满足消火栓的压力可以不用设消防水箱
回复
34楼
0.3MPa的水压是相对现在来说的,随着城市的不断发展,用水点的增加,节点的压力会下降,你现在是满足了要求,也没有你的责任,但从人性化的角度来考虑,你的建筑不可以只用几年,不要到时候压力不够了,再来加就麻烦了,我建议你还是把水箱做上,再说你现在这样做也很牵强,消防局也不一定会让你通过,到时候打回来重改,别的专业会骂死你的,特别是结构专业。个人意见,我刚毕业的 ,瞎说的
回复
35楼
住宅可以不做消火栓的,根据商场的面积确定做何种自喷,只要做自喷,就要设置消防水池和水箱
回复
36楼
喷淋、消火栓一不能少,
按你的设计消防审查时,图纸回直接扔进------------
多多看规范啊!死东西都掌握不了,那你还能混吗?
回复
37楼
假设这个工程是没有商业部分的,也就是说不需要设置喷淋了,那么还需要设置天面消防水箱吗?
楼主的意思可能是有天面消防水箱就要设置消防泵,设备费用和设备用房占地对甲方来说造价就高了,但作为一个水专业的甲方代表,我劝楼主还是保守设计得好,甲方也不是一味地省钱,如果当地消防审图很严格的话,发回重审会影响整个工程的进度的,对于甲方来说,进度才是最重要的。
回复
38楼
关键是定性问题,我认为这是一个多层商住楼(底层及二层的商场每间大于300平时不能按商业服务网点考虑).而商住楼实际上就是综合楼.不能按住宅来打擦边球.住宅商场出口独立设置这本来就是规范要求的.不能做为原因.体积大于5000立,没理由不做消火栓.虽然消防局的原则是"规范上没说不行的就是可以"..我个人认为.消防这玩意还是首先保证不出问题为重.
回复
39楼
常高压不用水箱,临时高压肯定要水箱的
回复
40楼
一个众说纷纭的争论!
呵呵,学习中!
小弟借过!