碰到个项目,我蛮迷惑的。项目基本是这样的:5层高多层住宅,1~2层是商场,商场每层面积1200平米,住宅入口和商场入口分开。当地水压30米,够2层消火栓充实水柱,市政两路DN150。我想这么设计:1~2层商场市政直接供水,当成常高压,不设置高位水箱;3~5楼住宅仅设置干式消火栓,门口设置水泵结合器,这样屋顶也不用设置屋顶水箱。大家看消防这么搞是否有问题。如果回帖请给依据啊,或者当地消防部门给的意见,大家一起讨论讨论。
新手上路,请多指点 借过!
回复
44楼
我觉得这个问题的关键还是对建筑物一些性质的把握,如果单纯卡规范的话,那倒是另一回事了.我想说说自己的看法.
首先,这个建筑的一二层是商业建筑,但是面积在一千二左右,从面积上来看不是那种很大的商场,连那种大型商场的一个防火分区的面积都不到.从这个角度来说的话,对其定性的话不应该主要从商场的角度来定性.
第二,上面的建筑主要是住宅,而且从楼的叙述来看,该楼并不超过五十米,属于习惯上称做的低层建筑(按规范是高层建筑了).
第三,虽然市政上说可以提供0.3的压力,但是由于该建筑是位于地上,而不是那种地下车库,虽然通过计算是满足了消火栓的压力要求,但是应该不会有很多的富裕量的.
从以上三点考虑,我的方案是:所有的地方都不设喷淋,整个系统设湿式消火栓,但可以考虑把商场和住宅的消火栓分别设置单独的入口,设两套水泵接合器.屋顶设水箱.(根据实际情况看看需不需要设稳压装置).
回复
45楼
资料http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=593116
回复
46楼
同意“不玩了”的意见。底层商场做湿式,上面的住宅做干式。经济性和安全性都能得到保证,是一个不错的设计方案。如果设置屋顶水箱当然偏于安全,但是不是一个好的设计方案。0.3MPa可以满足底部消防栓的压力要求。不过一定要当地供水部门落实这一点。
回复
47楼
1200平方应该不用做喷淋吧?
回复
48楼
大家都说些实话好不好啊
没意思
回复
49楼
赞同该观点!根据《建规》8.4.3第1条 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。我认为各层都要设置消火栓,并且屋面应设置保证十分钟消防用水量的水箱。至于商场喷淋就没必要设了。
回复
50楼
1。各层均应设置消火栓
2。商场喷淋没必要设
3。消防水箱必须设
4。0.3MPa的压力没有技术保障
回复
51楼
1。各层均应设置消火栓
2。商场喷淋没必要设
3。消防水箱必须设
4。0.3MPa的压力没有技术保障
回复