型钢连接节点问题,求助
chongzi3371
2013年10月23日 09:16:25
只看楼主

单位要做一个设备,钢结构框架的,正方形。立柱横梁和拉筋组成。我画完同事审图时,说我在型钢连接处画的不对。应该按照单位以前画的方式进行。我以前画过钢支架,都是带节点板的,按照型钢中线确定节点板形状,但是这个框架没有,都是型钢直接焊接的。所以同事说应该直接连对角线,而不用刻意去连中。我是刚跳槽过去的,没和他理论,就是想上来问一下,我画的是否正确?型钢连接都应该是中线对齐的,已方便力的传导,但是具体在手册里哪有规定?我翻了翻钢结构设计手册,也没有找到。希望朋友们指导一下,具体在哪找依据。如果没找到依据,我全部改成对角线连,那就等于图纸重新画一遍了。

单位要做一个设备,钢结构框架的,正方形。立柱横梁和拉筋组成。

我画完同事审图时,说我在型钢连接处画的不对。应该按照单位以前画的方式进行。我以前画过钢支架,都是带节点板的,按照型钢中线确定节点板形状,但是这个框架没有,都是型钢直接焊接的。所以同事说应该直接连对角线,而不用刻意去连中。我是刚跳槽过去的,没和他理论,就是想上来问一下,我画的是否正确?
型钢连接都应该是中线对齐的,已方便力的传导,但是具体在手册里哪有规定?我翻了翻钢结构设计手册,也没有找到。希望朋友们指导一下,具体在哪找依据。如果没找到依据,我全部改成对角线连,那就等于图纸重新画一遍了。

如图,这是左边是同事要求的 右边的是我画的
444.jpg 333.jpg



444.jpg


333.jpg

免费打赏
老人新手
2013年10月29日 10:15:40
13楼
明显第二张图施工方便
回复
ggxxll2009
2013年10月29日 10:31:37
14楼
你的是对的,你们院那种偏心做法会产生附加弯矩,肯定对结构不利
回复
ytylbaofeng
2013年11月19日 17:06:58
15楼

明显第二张图施工方便
回复
chongzi3371
2013年11月23日 16:16:19
16楼
谢谢大家,上现场了,才回来,已经按第二种图施工,因为以前干活类似工程,所以我就没有改图。
干了好几年的设备被我一个新来的给改了,呵呵。
回复
z376990387
2013年11月23日 19:16:51
17楼
我也正好想学习学习
回复
fdj19861208
2013年12月04日 14:55:23
18楼
大家好,跟大家分享一款 钢结构 设计工具箱,可以进行钢节点、构件和子结构专项设计,并提供了各种软件模型转换的功能。由于附件太大,上传不了,本人新建了一群202562924,有需要的到群共享去下载!