配电房内的配置
xmh1976
xmh1976 Lv.4
2013年10月23日 11:54:36
只看楼主

各位大侠,我公司新申请一路10KV 进线1250KVA干变,不知现在的配电房内高压和低压如何配置?我11路出线,630A开关5个,400A开关6个,这样我这配电房高压柜和低压柜共需要几个?配电房是15米*5米,不知空间够吗?谢谢了!

各位大侠,我公司新申请一路10KV 进线1250KVA干变,不知现在的配电房内高压和低压如何配置?我11路出线,630A开关5个,400A开关6个,这样我这配电房高压柜和低压柜共需要几个?配电房是15米*5米,不知空间够吗?谢谢了!
免费打赏
lingxuct
2013年10月23日 13:07:00
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-10-23 14:58 编辑

11个出线回路,且都比较大(630A5个,400A6个),用GCS柜子(柜宽800)约6台柜子,一台进线5台出线,适当放些备用回路,配电室的照明从什么回路接?

配电室15X5,柜后1米,柜深0.8米,柜前还3.2米;

高压一台隔离开关柜(宽800),干变2200,总3米,6台低压柜4800,总共7800,足够了。
回复
电气交流
2013年10月23日 13:07:37
3楼
什么柜型都不说,怎么选?空间够了
回复
电气交流
2013年10月23日 13:16:28
4楼
还需要补偿,一台进线,一台补偿,四台馈线。
柜后1.5米,深度1米,前面2.5米!
建议用MNS柜!
回复
engineershao
2013年10月23日 13:30:42
5楼
找当地设计院问问吧,当地设计院最清楚。
回复
anhuidiangong
2013年10月23日 14:42:57
6楼
从省钱的角度来说,用环网柜一面,型号HXGN,低压开关柜优先使用GGD柜型,用800宽的,一个开关柜内可以装下四只630A的开关,前后装,这样,需要3面开关柜,共2400,环网柜柜宽850,变压器罩3000,总共需要6250。
这样花钱最少,也是最省的。楼主可否考虑一下,和我做这个生意啊。:D
回复
wangyuhua917
2013年10月23日 14:50:23
7楼
anhuidiangong 发表于 2013-10-23 14:42 从省钱的角度来说,用环网柜一面,型号HXGN,低压开关柜优先使用GGD柜型,用800宽的,一个开关柜内可以装下 …从省钱的角度考虑,高压柜用HXGN,低压柜用GGD的
回复
lingxuct
2013年10月23日 15:03:28
8楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-10-23 16:51 编辑 anhuidiangong 发表于 2013-10-23 14:42 从省钱的角度来说,用环网柜一面,型号HXGN,低压开关柜优先使用GGD柜型,用800宽的,一个开关柜内可以装下 …“一个开关柜内可以装下四只630A的开关,前后装”,有谁敢用这样的柜子?630X4=2520A电流,这台柜子的分支母排有多大?发热情况会如何?个人不赞同把所有大电流回路集中到一台柜子,所有回路负荷一起用时,那个电磁声音也会吓人的!
回复
电气交流
2013年10月23日 15:19:08
9楼
lingxuct 发表于 2013-10-23 15:03 “一个开关柜内可以装下四只630A的开关,前后装”,有谁敢用这样的柜子?630X4=2520A电流,这台柜子的 …此言差矣,选择这么大的四个开关,并不是表示实际运行电流有这么大。当然如果真有这么大,确实不合适。GGD便宜不假,有正反两面装元器件的!
回复
mingyue198732
2013年10月23日 16:02:28
10楼
建议楼主搜集下资料
回复
anhuidiangong
2013年10月23日 16:21:42
11楼
lingxuct 发表于 2013-10-23 15:03 “一个开关柜内可以装下四只630A的开关,前后装”,有谁敢用这样的柜子?630X4=2520A电流,这台柜子的 …楼主所说的有个前提,变压器是1250的,这样做完全是可以的。两把隔刀,选1500的,我看是足够的。GGD正反两面装是最常用的方式。
回复

相关推荐