11米的超高脚手架施工
aesion1015
aesion1015 Lv.12
2013年10月23日 12:20:26
来自于建筑施工
只看楼主

11米的超高脚手架施工

11米的超高脚手架施工

IMG_20131023_110751.jpg


IMG_20131023_110754.jpg


IMG_20131023_110802.jpg


IMG_20131023_110806.jpg

免费打赏
kekebo1978
2013年10月23日 13:07:27
2楼
本帖最后由 kekebo1978 于 2013-10-24 17:29 编辑

立杆及横杆分布很标准,不知道面积有多大,只看到外侧有剪刀撑,这种超高的支模架内部的纵横梁边应设置剪刀撑。纵横向水平杆应连续拉通。
对于模板支撑系统我个人感觉还是可调托座比较可靠。上部如采用钢管扣件式的时候,会对立杆有一个偏心力的作用。还有超高支模系统如旁边有已经完成的结构,可让支撑系统与其可靠相连,可增加支模系统的安全系数。
最后想纠正楼主一个口误,这个应该是支模架,而不是脚手架。两个概念。
回复
aesion1015
2013年10月23日 14:06:45
3楼
原来我说错了啊,真是丢人啊:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
來兮
2013年10月23日 19:58:15
4楼
我还纳闷呢,脚手架什么时候11米就超高了。。。
支模架,也叫满堂架,撑架,但就是不能叫做脚手架,因为脚手架一般都指外架。
接触到了建议你多学学,这个东西以后用的地方很多,多注意超高施工和标准施工的区别和注意点
回复
王农勤
2013年10月23日 22:32:58
5楼
來兮 发表于 2013-10-23 19:58 我还纳闷呢,脚手架什么时候11米就超高了。。。支模架,也叫满堂架,撑架,但就是不能叫做脚手架,因为脚 …这是高支模满堂脚手架,是板及梁砼模板的支撑系统.高支模满堂脚手架的搭设,施工前必须要编制施工方案。按建质【2009】87文要求,其安全可行性必须经专家组论证通过。方案的内容主要是模板架的构造、计算、浇筑方法及有关安全设施。请遵守JGJ162-2008《建筑施工模板安全技术规范》。
回复
aesion1015
2013年10月24日 09:12:53
6楼
知道了,叫高支模满堂脚手架:lol:lol:lol:lol:lol
回复
kc822
2013年10月24日 09:21:28
7楼
楼主很可爱啊 哈哈
回复
來兮
2013年10月24日 12:27:47
8楼
wangnongqin2013 发表于 2013-10-23 22:32 这是高支模满堂脚手架,是板及梁砼模板的支撑系统.高支模满堂脚手架的搭设,施工前必须要编制施工方案。按建 …恩,我也明白了,修正了一些知识误区,你是懂行的,谢谢。
回复

相关推荐

APP内打开