现在有以下几点疑惑:1、玻璃幕墙算不算可开启窗户?(高规说明里面说能打碎的也算,但是没讲用多大力气以及还有谁还会想起砸玻璃)2、固定窗算吗?如果可以打碎的算的话,那么固定窗破坏就容易很多了。(但是有资料说固定窗不算)3、建筑一般是没画立面图之前就让设备确定风井位置,所以怎么核算开窗面积?直接量取windows,然后长*宽吗?4、最后即便看到立面图,但是开窗的角度不确定,如何计算有效面积?
现在有以下几点疑惑:
1、玻璃幕墙算不算可开启窗户?(高规说明里面说能打碎的也算,但是没讲用多大力气以及还有谁还会想起砸玻璃)
2、固定窗算吗?如果可以打碎的算的话,那么固定窗破坏就容易很多了。(但是有资料说固定窗不算)
3、建筑一般是没画立面图之前就让设备确定风井位置,所以怎么核算开窗面积?直接量取windows,然后长*宽吗?
4、最后即便看到立面图,但是开窗的角度不确定,如何计算有效面积?
12楼
楼主不错 整理的资料很好
回复
13楼
gbwu 发表于 2013-10-24 08:46 自然排烟考虑开启窗户,当自然排烟不满足才考虑机械排烟,我们一般让建筑把窗户做够,窗户的有效面积,我们 …这个回答是专业的!
回复
14楼
回复
15楼
第一,自然排烟必须是可开启外窗,击碎玻璃不算,规范里说的很清楚。第二,能不能做到2~5%是由建筑给答案,暖通专业不需要自己发愁。
回复
16楼
玻璃幕墙不算
回复
17楼
lambert_w 发表于 2013-10-28 22:59 第一,自然排烟必须是可开启外窗,击碎玻璃不算,规范里说的很清楚。第二,能不能做到2~5%是由建筑给答案, …建议看一下高规189页13行!!
回复
18楼
云飘飘 发表于 2013-10-29 07:04 玻璃幕墙不算谢谢
回复
19楼
通风管道 如何做耐火检验?
回复
20楼
有知道怎么提高耐火的办法联系我,506359786 杭州润泉环境科技有限公司
回复
21楼
看看,学习学习
回复