可开启窗户的面积怎么确定?
gaven567
gaven567 Lv.9
2013年10月23日 17:40:04
来自于通风排烟
只看楼主

现在有以下几点疑惑:1、玻璃幕墙算不算可开启窗户?(高规说明里面说能打碎的也算,但是没讲用多大力气以及还有谁还会想起砸玻璃)2、固定窗算吗?如果可以打碎的算的话,那么固定窗破坏就容易很多了。(但是有资料说固定窗不算)3、建筑一般是没画立面图之前就让设备确定风井位置,所以怎么核算开窗面积?直接量取windows,然后长*宽吗?4、最后即便看到立面图,但是开窗的角度不确定,如何计算有效面积?

现在有以下几点疑惑:
1、玻璃幕墙算不算可开启窗户?(高规说明里面说能打碎的也算,但是没讲用多大力气以及还有谁还会想起砸玻璃)
2、固定窗算吗?如果可以打碎的算的话,那么固定窗破坏就容易很多了。(但是有资料说固定窗不算)
3、建筑一般是没画立面图之前就让设备确定风井位置,所以怎么核算开窗面积?直接量取windows,然后长*宽吗?
4、最后即便看到立面图,但是开窗的角度不确定,如何计算有效面积?

免费打赏
酸辣土豆丝
2013年10月30日 09:28:11
22楼
路过学习学习
回复
酸辣土豆丝
2013年10月30日 09:30:46
23楼
路过学习学习
回复
wsm19850926
2013年10月30日 11:28:22
24楼
路过学习学习,挣点币!
回复
j09150221
2013年11月01日 16:27:04
25楼
lambert_w 发表于 2013-10-28 22:59 第一,自然排烟必须是可开启外窗,击碎玻璃不算,规范里说的很清楚。第二,能不能做到2~5%是由建筑给答案, …建议楼主看下新版民用建筑空调设计中地330页,中有指出打碎玻璃的算可开启外窗面积
回复
mofgyc
2013年11月04日 14:39:57
26楼
3、建筑一般是没画立面图之前就让设备确定风井位置,所以怎么核算开窗面积?直接量取windows,然后长*宽吗?
4、最后即便看到立面图,但是开窗的角度不确定,如何计算有效面积?
同疑惑中!个人觉得应该是可开启扇的净面积。
回复
plj2002
2013年11月07日 20:00:30
27楼
gbwu 发表于 2013-10-24 08:46 自然排烟考虑开启窗户,当自然排烟不满足才考虑机械排烟,我们一般让建筑把窗户做够,窗户的有效面积,我们 …这个方法好的,减少了许多不必要的麻烦
回复
plj2002
2013年11月07日 20:00:54
28楼
gbwu 发表于 2013-10-24 08:46 自然排烟考虑开启窗户,当自然排烟不满足才考虑机械排烟,我们一般让建筑把窗户做够,窗户的有效面积,我们 …这个方法好的,减少了许多不必要的麻烦
回复
暖通旅行者
2014年02月13日 13:40:58
29楼
楼主不错 整理的资料很好
回复
张光仁__水暖
2014年02月15日 23:11:28
30楼
这个规范上说的不明天,暖通技术设施上说的很明天,各种窗户的类型 和怎么算的都有 你去看看吧。
回复
农民
2014年02月16日 01:19:44
31楼
高规解释是有击碎玻璃这么一条,当是他的意思是什么表述的不清楚,但高规的条文是明白的,可开启外窗,固定的\幕墙当然不能算可开启外窗,可条文解释又把人搞糊涂了.我理解规范的制定者要求的是可开启面积,在解释的时间加了这么一句话是想说明自然排烟的开窗面积为什么规定2%而不是其它数.这个规范本身给大伙带来了困惑.