工业厂房,18m两连跨,两层,层高8m,二层楼面荷载7KN,适合做普通混凝土框架结构吗?
工业厂房,18m两连跨,两层,层高8m,二层楼面荷载7KN,适合做普通混凝土框架结构吗?
22楼
可以做的,梁很高就是了
回复
23楼
还是做预应力梁吧
回复
24楼
采用预应力混凝土工字形屋面梁,有标准图。梁端与柱顶铰接
回复
25楼
工字形组合梁~~也可以
回复
26楼
应该可以做普通梁,注意控制裂缝宽度
回复
27楼
路过,围观求解
回复
28楼
放心做吧,实际工程中最大22m跨,普通混凝土梁
回复
29楼
当然可以做普通混凝土梁。
回复
30楼
跨度太大了,挠度得控制好啊
回复
31楼
果断预应力或型钢结构,18米属于大跨度 了,抗震规范对抗震有要求,:)希望对你有帮助
回复